Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Новости:

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ!!!
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума. Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ. Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО). Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

Расширенный поискРасширенный поиск  
Поиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.

Автор Тема: Стабилизаторы напряжения  (Прочитано 80705 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Shaman

  • Гуру
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5026
  • Возраст: 38
  • Из: Калининград
Стабилизаторы напряжения
« : Июня 19, 2010, 12:31:44 pm »
Интересует такой вопрос:   стабилизаторы каких производителей предпочтительнее, а каких - достойны разве что мусорного бака? Независимо от типа. Есть какая-нибудь статистика?

Заранее спасибо.
Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #1 : Июня 19, 2010, 02:05:09 pm »
Все равно придется как-то увязывать качество с типом. Кроме того, по названию не всегда можно однозначно определить девайс. Тут как и с инструментом, где изделия под марками Штурм, Ферм и еще десятка "производителей" отличаются только надписью на шильдике.

Из того, с чем лично имел дело, могу назвать Лидер и Sassin. Лидер работают очень хорошо, весьма надежны. Из минусов технического плана - с течением времени (лет через 7-8 после выпуска) начинают сохнуть конденсаторы-электролиты, в результате стабилизатор начинает врать, завышая напряжение на выходе. Приносили две штуки с таким дефектом, но вполне допускаю что в более поздних по дате выпуска конденсаторы ставят повыше качеством. Во всяком случае моему лет уже тоже немало, но работает пока как положено. Ремонт несложный и недорогой, а при умении держать в руках паяльник вообще копеечный - стоимость все конденсаторов 20-30 руб.
Sassin - это из китая довольно низкой ценовой категории. Сделаны очень неаккуратно, диаметр провода на трансформаторе явно меньше чем должен был бы быть при заявленной мощности. Витки транса, по которым ездит щетка, толком не прочищены, межвитковые замыкания практически гарантированы. Я бы такой стабилизатор оставлять без присмотра просто побоялся. Видел эти же стабилизаторы еще под какими-то марками, и дороже.

Оффлайн georgkz

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 135
  • Из: под Ростовом
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #2 : Июня 19, 2010, 03:00:15 pm »
Могу еще про Rucelf  SDW -8000 добавить. http://www.rucelf.com/n8.htm
Китай, щеточный, настенный 27 килограмм, плоский, железо корпуса нормальное не то что Ресанта 12000 щеточная. Та вообще как пивная банка,- за один угол берешь а другой отгибается под весом.
Внутри сделан достаточно добротно (особенно по сравнению с той же Ресантой). Индикаторы ЖК цифровые на напряжение и ток с синей подсветкой. Кнопка переключает индикатор напряжения на вход-выход. Показания сверял по приличным мультиметрам, разница примерно 1-2 процента. Стоит байпас и автомат на 25 а. Тихий, правда когда работает движок слышно жужжание.
В работе месяц, пусковые токи холодильника кондиционера и инструмента одновременно переносит спокойно. При нагрузке 2.5 киловатт,  температуре в комнате 34 градуса и работе в течении нескольких часов, практически не греется. Основное достоинство компактность, хорошее охлаждение и нет разрыва цепи при регулировании.

Оффлайн la1976

  • Ex: 2:5090/18
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 557
  • Возраст: 42
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #3 : Июня 19, 2010, 04:51:58 pm »
Не стоит приборетать ЛЮБЫЕ щеточные стабилизаторы. Пустая трата денег. При резком скачке напряжения они просто не успеют его отработать. Предполагается регулярное обслуживание - разборка, чистка трансформатора, нанесение новой смазки. Комплектующие используются самые дешевые, не зря на них дилерские скидки до 50% доходят. Контакторы сразу же после покупки надо менять - стоят либо китайские либо отечественные, у которых скорость срабатывания слишком низкая для такой техники и контакты подгорают к тому же.

А если их откинуть, остается немного - Лидер и Штиль. За Штиль статистики не имею, а про Лидер - За 5 лет торговли вопросов, кроме тех, которые упомянул IS, не возникало. Начиная от маленького 500Вт до 3-фазного на 60кВт. Не, вру, на маленьком домашем как-то реле залипло. Вылечилось пинком в бок. После этого уже три года все хорошо. -)
Кондиционеры и тепловая техника в Красноярске - http://www.clear-air.ru

Оффлайн georgkz

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 135
  • Из: под Ростовом
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #4 : Июня 19, 2010, 09:22:53 pm »
...Не стоит приборетать ЛЮБЫЕ щеточные стабилизаторы...

Может не стоит так категорично утверждать? В ряде случаев релейные не подходят. И потом как прикажете понимать выражение ...скорость срабатывания... применительно к щеточным контакторам?

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #5 : Июня 19, 2010, 09:38:37 pm »
Щеточные действительно имеют некоторое конечное быстродействие. Если в сети резкие скачки, например, от сварки, то сервопривод просто не будет успевать их отрабатывать - скорость движения щетки по обмоткам конечна и не очень высока. В результате скачки сколько-то уменьшатся, но далеко не исчезнут. С релейными стабилизаторами ситуация лучше, у них время переключения выше и, главное, они могут за одинаковое время переключиться на любую ступень. А лучше всего симисторные, у них быстродействие определяется только частотой сети. Т.е. при резком скачке полупериод заканчивается на одной ступени, а следующий начинается уже на другой.

Оффлайн Sergik

  • Коротков Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 681
  • Возраст: 44
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #6 : Июня 19, 2010, 10:36:34 pm »
_http://www.norma-stab.ru/tip_stab.html
там идет сравнение, ну и каждый кулик свое болото...

Оффлайн WadikBOSC

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3061
  • Возраст: 50
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #7 : Июня 19, 2010, 10:36:57 pm »
Самая большая роскошь в жизни - это роскошь человеческого общения.A.E.

До седин я у жизни хожу в подмастерьях,
Все еще не зачислен в разряд мастеров...
            Омар Хайям (1040-1123)

Оффлайн Shaman

  • Гуру
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5026
  • Возраст: 38
  • Из: Калининград
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #8 : Июня 19, 2010, 10:58:19 pm »
там идет сравнение, ну и каждый кулик свое болото...

Одно такое сравнение противоречит другому, на соседней странице. Кому верить?
Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.

Оффлайн Штрек

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 730
  • Из: Сочи
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #9 : Июня 19, 2010, 11:39:44 pm »
остается немного - Лидер и Штиль
И где этот Лидер брать?
Дайте ссылу...
Если кому, при обсуждении политики на форуме, поплохело и нужны памперсы - не стесняйтесь, обращайтесь в личку...

Оффлайн SERG

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 216
  • Возраст: 45
  • Из: Норильск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #10 : Июня 20, 2010, 12:49:07 am »
Имел опыт эксплуатации двух Ресант на 8кВт (щеточный) и 5кВт (семисторный). Нормальной стабилизации не было у обоих, посадки на выходе отличались от входных на 5-7 Вольт. Случившийся пожар из-за повышенного входного напряжения!!! (перехлест фаз при сгорании двигателя на деревенской водокачке) выявил, что у них трансформаторы были с обмотками из алюминия. Делайте выводы.

Оффлайн Shaman

  • Гуру
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5026
  • Возраст: 38
  • Из: Калининград
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #11 : Июня 20, 2010, 01:44:07 am »
Лидеру ставим плюс, Ресанте - минус.
Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.

Оффлайн ПАРТИЗАН Дим

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 379
  • Возраст: 45
  • Из: я родился в СССР!
    • Мои фото
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #12 : Июня 20, 2010, 02:33:13 am »
у меня китайский Level 15000BA на основе ЛАТР. на дверце ЖКИ. 5 лет в работе. поднимает от 120 до 220 без проблем. Работал сваркой и трансформаторной и инвертором при низком напряжении на линии без замечаний. Через стабилизатор подключен весь дом. До этого был 10000 у него постоянно срабатывала защита от перегрузки когда включали плиту на кухне. Поменяли через неделю мучения на 15000 и все ОК
Cтабилизаторы напряжения «LEVEL»
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 02:37:26 am от Дим »

Оффлайн georgkz

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 135
  • Из: под Ростовом
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #13 : Июня 20, 2010, 06:54:23 am »
SERG

А разве Resanta  бывает симисторная? На релейную Ресанту много нареканий и не только по алюминиевым обмоткам...

Оффлайн la1976

  • Ex: 2:5090/18
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 557
  • Возраст: 42
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #14 : Июня 20, 2010, 07:22:42 am »
И где этот Лидер брать?
Дайте ссылу...


http://inteps.ru/
Кондиционеры и тепловая техника в Красноярске - http://www.clear-air.ru

Оффлайн alex946

  • Злыдень, просто злыдень.
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 2245
  • Возраст: 45
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #15 : Июня 20, 2010, 09:51:05 am »
Подтверждаю, Sassin и его клоны (TSS например) отпадают в полуфинале. Та ещё конторка...
По всем вопросам обращаться сюда. На ЛС могу не ответить.

Оффлайн georgkz

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 135
  • Из: под Ростовом
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #16 : Июня 20, 2010, 10:28:14 am »
la1976

Вы сразу цену приведите: 5 квт 17 тыс. к примеру...

Оффлайн Shaman

  • Гуру
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5026
  • Возраст: 38
  • Из: Калининград
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #17 : Июня 20, 2010, 10:40:44 am »
Вы сразу цену приведите: 5 квт 17 тыс. к примеру...

Дорого, конечно. Но когда деваться некуда...
Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.

Оффлайн SERG

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 216
  • Возраст: 45
  • Из: Норильск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #18 : Июня 20, 2010, 10:48:19 am »
А разве Resanta  бывает симисторная?
Думаю, что был семисторный, так как был бесшумный, а внутрь посмотреть не успел, сгорел.

Оффлайн Sergik

  • Коротков Сергей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 681
  • Возраст: 44
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #19 : Июня 20, 2010, 10:53:47 am »
Shaman
а не хочешь все таки кабель переложить?
100м*100руб=10000 еще 7тыр отдашь помощнику..
ведь пока до тебя шлейфом дойдет через несколько десятков гаражей.. :)
откуда зимой киловатты брать будешь???

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #20 : Июня 20, 2010, 01:15:13 pm »
Стабилизаторы служат для того чтобы стабилизировать напряжения, от скачков ни один стабилизатор не спасет, они для этого не преднозначены. Еще стабилизатор разнятся по форме выходного сигнала (синус, псевдосинус и т.д.). Электронные с  синусоидальным выходом и приличной можностью стабилизаторы очень дорогие, а с несинусоидальным выходом стабилизаторы не рекомендуется использовать с двигателями (они начинают гудеть как трансформатор) они подходят к импульсным БП.
От скачков лучше использоваль OnLine бесперебойники, они тоже различаются по форме выходного сигнала и тоже очень дорогие.


Позже добавлено автором:
А вообще, надо продумывать систему питания начиная от щита чтобы небыло никаких колизий. Правельно сделаная электрическая система питания прослужит все вашу жизнь.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 01:18:16 pm от via45 »
Любитель

Оффлайн la1976

  • Ex: 2:5090/18
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 557
  • Возраст: 42
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #21 : Июня 20, 2010, 01:39:11 pm »
Вы сразу цену приведите: 5 квт 17 тыс. к примеру...

Вопроса за цену не было. И альтернативы дешевле все равно нет.

PS. Инструмент, который к нему будет подключаться, тоже далеко не копейки стоит.
Кондиционеры и тепловая техника в Красноярске - http://www.clear-air.ru

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #22 : Июня 20, 2010, 02:26:20 pm »
Цитировать
от скачков ни один стабилизатор не спасет, они для этого не преднозначены. Еще стабилизатор разнятся по форме выходного сигнала (синус, псевдосинус и т.д.). Электронные с  синусоидальным выходом и приличной можностью стабилизаторы очень дорогие, а с несинусоидальным выходом стабилизаторы не рекомендуется использовать с двигателями (они начинают гудеть как трансформатор) они подходят к импульсным БП.

Не путайте стабилизаторы с бесперебойниками и инверторными преобразователями. Типовой стабилизатор представляет собой автотрансформатор с плавным или ступенчатым переключением, поэтому никакого псевдосинуса там быть не может принципиально. На выходе всегда чистый синус.
От резких скачков спасает стабилизатор с симисторным переключением.


Позже добавлено автором:
Цитировать
все таки кабель переложить?
100м*100руб=10000 еще 7тыр отдашь помощнику..

Кстати, это самый правильный вариант. Если проблема не в слабом трансформаторе, а именно в линии, протянуть свои провода будет выгоднее, даже если окажется дороже. Стабилизатор все равно половинчатое решение, при большой просадке на входе, на выходе напряжение будет либо занижено (у дешевых стабилизаторов), либо вообще отключено по причине выхода за допустимый диапазон (у дорогих).
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 02:30:40 pm от IS »

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #23 : Июня 21, 2010, 07:29:14 am »
От резких скачков спасает стабилизатор с симисторным переключением.
По подробней можно, как он переключает обмотки что скачки не проходят???
Любитель

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #24 : Июня 21, 2010, 08:50:35 am »
Цитировать
По подробней можно, как он переключает обмотки что скачки не проходят???

Элементарно. Симисторы имеют очень высокое быстродействие, а ток в сети переменный, напряжение раз в полпериода (т.е. каждые 10 мс) проходит через ноль. Схема управления отслеживает переход через ноль и именно в этот момент выполняет переключение. С реле такая штука, конечно, не пройдет, так как время переключения реле сопоставимо с частотой тока.

Оффлайн igorshuma

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 867
  • Из: Kharkov
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #25 : Июня 21, 2010, 02:08:23 pm »
"...скачки не проходят???..."
"...раз в пол-периода (т.е. каждые 10 мс) проходит через ноль..." -
- т.е. скачки проходят, но их длительность не превышает 0,01 секунды.

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #26 : Июня 22, 2010, 06:57:10 am »
Схема управления отслеживает переход через ноль и именно в этот момент выполняет переключение.
И как тогда эта схема отслеживает падение напряжения? И какой сигнал задается семистору при падении? От куда берется ЧИСТЫЙ СИНУС?
Любитель

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #27 : Июня 22, 2010, 07:11:52 am »
А, понял откуда неясности с принципом работы. Это никоим образом не симисторный регулятор. В стабилизаторе стоит автотрансформатор с отводами и набор симисторов, скажем, 7 штук, по одному на каждом отводе. В каждый момент времени открыт один симистор, причем открыт постоянно. Если напряжение на выходе начинает выходить за рамки, то в момент перехода через ноль один симистор закрывается, отключая текущую ступень трансформатора, и открывается другой, подключая другую ступень.


Позже добавлено автором:
А измерение выполняется на предыдущих полупериодах. Скажем, на каком-то полупериоде действующее напряжение было 220 В, на следующем 215 В, далее 210 В, а дальше подключается следующая ступень и напряжение становится 225 В. Таким образом, оно постоянно прыгает вверх-вниз, но строго в рамках допустимого (5% или 3% - в зависимости от количества ступеней).
« Последнее редактирование: Июня 22, 2010, 07:17:15 am от IS »

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #28 : Июня 22, 2010, 07:48:27 am »
В стабилизаторе стоит автотрансформатор с отводами и набор симисторов, скажем, 7 штук,
Какой тогда смысл городить такую штуку? она наверно дорога и своих денег не отбивает, проще тогда купить стабилизатор с моторчиком для для подстройки и стоить он будет копейки и синус на выходе.
Любитель

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #29 : Июня 22, 2010, 08:33:25 am »
Смысл как раз есть. В случае плавных изменений в сети (скажем, к вечеру напряжение ползет вниз) действительно вполне достаточно стабилизатора с моторчиком. Но его время отработки, особенно при большом перепаде - единицы секунд, против десятков миллисекунд у симисторного. Поэтому в случае резких скачков, например, при работе сварочного аппарата в соседней розетке, электромеханика просто не будет успевать отрабатывать скачки. А симисторный может, конечно, пропустить пару пиков или провалов, но отработает быстро, и в результате среднеквадратическое напряжение в диапазоне, скажем, 215-230 В обеспечивается всегда (кроме вылета входного напряжения за разумные рамки, конечно).
К тому же у электромеханики ресурс ограниченный, особенно при частых и резких перепадах.

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #30 : Июня 22, 2010, 09:42:36 am »
скажем, 215-230 В обеспечивается всегда (кроме вылета входного напряжения за разумные рамки, конечно).
Эти разумные рамки предусмотренны всеми производителями электротехники и для них ненужен никакой стабилизатор, а мы живем в стране где электрик даже может перепутать провода линий питания от чего в дом может попасть две фазы вместо фазы и ноля, а скачки и перепады бывают от 20-60 вольт
Любитель

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #31 : Июня 22, 2010, 10:06:22 am »
Про то и речь. Стабилизатор обеспечивает напряжение на выходе 215-230 В или около того. При этом диапазон на входе может быть, в зависимости от модели, 170-250 В или даже 140-270 В. Если же сеть выходит и за эти рамки, срабатывает защита, и стабилизатор отключает нагрузку. Его собственный блок питания имеет очень широкий диапазон, что-то типа 70-300 В.

Оффлайн igorshuma

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 867
  • Из: Kharkov
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #32 : Июня 22, 2010, 10:07:17 am »
via45, а что Вы, собственно, хотите? Или предлагаете?
IS (и др.) правильно и понятно все растолковал. Осталось только выбрать подходящий вариант. Если его нет, то предложить свой, более "правильный".
 Ждем Ваших предложений

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #33 : Июня 22, 2010, 01:09:27 pm »
via45, а что Вы, собственно, хотите? Или предлагаете?
Хочу предостиречь от неоправданной траты денег т.к. каждый такой прибор не универсален и служит для определенной задачи. В большенстве случаев хватает того чтобы правельно сделать схему питания и защиты дома (гаража, здания) и обезопасить этим свое оборудование и т.п.  Все остальное надо изходить из того какая стоит задача, с чем боротся и для какого оборудования это необходимо.
Сам я живу в часном секторе в своем построеном доме и смотря на соседей у которых выходила техника из строя по причинам элснабжения приходилось обезопасить себя от этого
Любитель

Оффлайн georgkz

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 135
  • Из: под Ростовом
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #34 : Июня 22, 2010, 01:22:30 pm »
Как мне откровенно сказали в сервис-центре.- с симисторным стабилизатором в сервис тоже приходят через год-два. Дохнут схемы управления, сами симисторы, индикаторы...

Оффлайн Shaman

  • Гуру
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5026
  • Возраст: 38
  • Из: Калининград
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #35 : Июня 22, 2010, 01:31:46 pm »
Как мне откровенно сказали в сервис-центре.- с симисторным стабилизатором в сервис тоже приходят через год-два. Дохнут схемы управления, сами симисторы, индикаторы...

Нет ничего вечного. Каковы Ваши предложения по этому поводу?
Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #36 : Июня 22, 2010, 01:41:30 pm »
Симисторные стабилизаторы достаточно надежны, но при условии работы без перегрузки. Если попытаться снять мощность больше номинала, то действительно симисторы могут погореть.

Оффлайн Peter2

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1379
  • Возраст: 56
  • Из: Украина
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #37 : Июня 22, 2010, 01:51:12 pm »
К тому же у электромеханики ресурс ограниченный
Однозначно.Контакты всегда считались самыми ненадежными элементами электроники.

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #38 : Июня 22, 2010, 03:07:26 pm »
Нет ничего вечного. Каковы Ваши предложения по этому поводу?
Что Вы хотите питать через стабилизаторы?
Что творится у Вас в сети?
Любитель

Оффлайн Shaman

  • Гуру
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5026
  • Возраст: 38
  • Из: Калининград
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #39 : Июня 22, 2010, 03:49:41 pm »
Что творится у Вас в сети?

А в сети у нас творится полный бардак
Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #40 : Июня 22, 2010, 04:06:08 pm »
А в сети у нас творится полный бардак
Однако
Любитель

Оффлайн Shaman

  • Гуру
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5026
  • Возраст: 38
  • Из: Калининград
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #41 : Июня 22, 2010, 04:08:36 pm »
Однако

А у Вас в сети все хорошо? Завидую.
Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #42 : Июня 22, 2010, 04:11:38 pm »
Вы не описали что у Вас
А у Вас в сети все хорошо? Завидую
Вы не описали что у Вас
Может Вам генератор купить или в суд с иском на электрослужбу
Любитель

Оффлайн georgkz

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 135
  • Из: под Ростовом
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #43 : Июня 22, 2010, 04:48:31 pm »
Думаю что у бардака в сети должны быть достаточно конкретные параметры: напряжение, амплитуда импульсов их длительность и частота. Если знать более точно то можно подбирать стабилизатор или еще что-то более осознанно. Кому то вообще может хватить ограничителя импульсов...

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #44 : Июня 22, 2010, 05:09:31 pm »
Стандартная проблема - хилый трансформатор или хилые провода. В результате напряжение либо сразу низкое, либо сильно просаживается под нагрузкой.
По уму надо, конечно, пинать энергетиков, но не всегда это легко осуществимо. Чаще всего, если это не квартира и не частный дом, взаимодействие с энергетиками идет через посредника, например, председателя гаражного кооператива или СНТ. И обращение к энергетикам должно идти от него. А он не всегда хочет или может ввязываться в этом дело.
У меня в СНТ с электричеством было плохо (потом, кстати, стало существенно лучше, когда поменяли председателя на более-менее толкового мужика). Обратились к энергетикам, от них пришел ответ. До трансформатора параметры напряжения в норме, а сам трансформатор - собственность СНТ, поэтому это ваши проблемы. Года два пришлось спасаться стабилизатором. Потом, наконец, собрали деньги и организовали замену трансформатора, повесили провода большего сечения.

Оффлайн Shaman

  • Гуру
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5026
  • Возраст: 38
  • Из: Калининград
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #45 : Июня 22, 2010, 05:23:37 pm »
Стандартная проблема - хилый трансформатор или хилые провода. В результате напряжение либо сразу низкое, либо сильно просаживается под нагрузкой

Какой симптом чему соответствует?
Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #46 : Июня 22, 2010, 05:40:04 pm »
Точно разграничить ситуации сходу сложно, тем более, одно другого не исключает.
Начать имеет смысл с того, что померить напряжение у себя и в какой-либо точке, максимально близкой к трансформатору. Если разница большая, потери в проводах. Если же и у транса напряжение низкое, значит, он перегружен.
Если дело в проводах или в том числе в проводах, крайне желательно протянуть все соединения, так как они со временем ослабевают и окисляются, сопротивление линии возрастает. Если не поможет, задумываться о замене на большее сечение или на отельную ветку для себя.


Позже добавлено автором:
Просадка при подключении мощной нагрузки обычно говорит о слабой линии.

Оффлайн Shaman

  • Гуру
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5026
  • Возраст: 38
  • Из: Калининград
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #47 : Июня 22, 2010, 08:41:17 pm »
Начать имеет смысл с того, что померить напряжение у себя и в какой-либо точке, максимально близкой к трансформатору. Если разница большая, потери в проводах. Если же и у транса напряжение низкое, значит, он перегружен

У транса не мерял, не знаю. А непосредственно в розетке четкие 220-230В.
При подключении даже не слишком мощной нагрузки (2-2,5 КВт) проседает примерно до 200В. Если добавить еще пару КВт - то и ниже.

Но вообще, тема ушла несколько в сторону, мне кажется.
Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #48 : Июня 22, 2010, 08:58:12 pm »
Похоже на проблемы в проводах. Стабилизатор исправит положение (во всяком случае на данном этапе), но если есть возможность лучше, конечно, бороться с причиной, а не со следствием.

Оффлайн igorshuma

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 867
  • Из: Kharkov
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #49 : Июня 22, 2010, 11:16:23 pm »
"...При подключении даже не слишком мощной нагрузки (2-2,5 КВт) проседает примерно до 200В. Если добавить еще пару КВт - то и ниже...." - нормальная у Вас сеть. 4 КВА - это уже мощность среднего сварочного трансформатора, на которую БЫТОВАЯ однофазная сеть не рассчитана. Почитайте договор с РЭС (с поставщиком электроэнергии). Вот если сеть при подключении 2 КВА  "проседает" до 160 в - тогда прямая дорога к энергетикам.

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #50 : Июня 23, 2010, 07:57:00 am »
При подключении даже не слишком мощной нагрузки (2-2,5 КВт) проседает примерно до 200В.
Вообще по существу в гаражи и т.п. электрослужбы проводят сеть из расчета 16А на гараж и не более. При запуске вашего оборудования в 2-2,5кВт сеть может просесть до 200в (не так уж и кретично) на короткий промежуток времени 1-2 сек. (обусловленно линией) но сразу должна восстановиться. Если не востанавливается, смотрите свою и общую линию (клемы, автоматы, сечение). Стабилизатор здесь не нужен, прикинте если Вы на этой линии будете все ставить стабилизаторы, тогда вас ничто не спасет кроме генератора.
Любитель

Оффлайн Sourd

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 986
  • Возраст: 41
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #51 : Июня 23, 2010, 08:39:37 am »
Вообще по существу в гаражи и т.п. электрослужбы проводят сеть из расчета 16А на гараж и не более. При запуске вашего оборудования в 2-2,5кВт сеть может просесть до 200в (не так уж и кретично) на короткий промежуток времени 1-2 сек. (обусловленно линией) но сразу должна восстановиться. Если не востанавливается, смотрите свою и общую линию (клемы, автоматы, сечение). Стабилизатор здесь не нужен, прикинте если Вы на этой линии будете все ставить стабилизаторы, тогда вас ничто не спасет кроме генератора.

хреново...  (((
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник». цитата одного уважаемого человека)
http://us.ua/1018734/ - ссылка на каталог
обращайтесь на sourd26@mail.ru и личные сообщения на форуме. на ICQ (ник Sourd) 327448800, Skype - sourd1 - просто уже некогда(((

Оффлайн Shaman

  • Гуру
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5026
  • Возраст: 38
  • Из: Калининград
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #52 : Июня 23, 2010, 09:37:02 am »
Если не востанавливается, смотрите свою и общую линию (клемы, автоматы, сечение)

Напряжение не восстанавливается, остается пониженным все время, до отключения нагрузки. Своя линия (внутри гаража) в полном порядке - новая проводка, медь 3х2,5 мм2 и т.д.
Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.

Оффлайн Sourd

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 986
  • Возраст: 41
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #53 : Июня 23, 2010, 09:41:05 am »
Напряжение не восстанавливается, остается пониженным все время, до отключения нагрузки. Своя линия (внутри гаража) в полном порядке - новая проводка, медь 3х2,5 мм2 и т.д.
это только полдела, леш, - на подводящих можно обломаться, если образуется минимальная сумма нагрузок нескольких гаражей - было такое у меня
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник». цитата одного уважаемого человека)
http://us.ua/1018734/ - ссылка на каталог
обращайтесь на sourd26@mail.ru и личные сообщения на форуме. на ICQ (ник Sourd) 327448800, Skype - sourd1 - просто уже некогда(((

Оффлайн Shaman

  • Гуру
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 5026
  • Возраст: 38
  • Из: Калининград
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #54 : Июня 23, 2010, 09:55:40 am »
это только полдела, леш, - на подводящих можно обломаться

Я сейчас сугубо о проводке после вводного автомата. В ней причину искать точно не стоит.
Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #55 : Июня 23, 2010, 10:15:08 am »
Посмотрите общую линию гаражей, какое напряжение на входе общей линии когда у Вас 200В ? Еще возможно что из за лени электриков в подключениях между алюминькой и медью не ставят специальные жамки, а скручивают их вместе и между алюминькой и медью появляется плохой контакт
Любитель

Оффлайн Sourd

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 986
  • Возраст: 41
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #56 : Июня 23, 2010, 10:39:19 am »
между алюминькой и медью появляется плохой контакт
о них, родимых
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник». цитата одного уважаемого человека)
http://us.ua/1018734/ - ссылка на каталог
обращайтесь на sourd26@mail.ru и личные сообщения на форуме. на ICQ (ник Sourd) 327448800, Skype - sourd1 - просто уже некогда(((

Оффлайн igorshuma

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 867
  • Из: Kharkov
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #57 : Июня 23, 2010, 10:51:14 am »
"...между алюминькой и медью появляется плохой контакт..." - а если это соединение на улице (попадает вода), плохой контакт и отгорание соединения обеспечено - дело времени.
 

Оффлайн Tehdoors

  • Алексей
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 645
  • Возраст: 44
  • Из: Калининград
    • door.okis.ru
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #58 : Июня 23, 2010, 11:59:59 pm »
Алексей у меня Ресант на 12 кВт., уже вторую зиму тянет - дом и гараж, притом зимой работают три электрообогревателя плюс вся домашняя техника. Напряжение в сети ужасное, летом 180 – 220 вольт, зимой аж 140 и не выше 180 вольт. Мой совет, если для дома или мастерской бери с большим запасом мощности.

Оффлайн georgkz

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 135
  • Из: под Ростовом
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #59 : Июня 24, 2010, 07:48:59 am »
Поправка: данная Ресанта 12000 VA что примерно равно 8500 kw. То есть она не 12 кВт а 12  кВА...

Оффлайн mmg

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 647
  • Возраст: 43
  • Из: Татарстан
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #60 : Июня 24, 2010, 05:10:03 pm »
Про просадки напряжения: наши энергетики все-таки стали бороться с этим - повсюду стали применять провод СИП (на ответвления к домам тоже), где нет возможности то ставят новый КТП в конце линии на подмогу к старому.
Это я все к тому, что стабилизатор напряжения не панацея при плохом электроснабжении. Мало того, что он сам потребляет под нагрузкой не мало энергии, но еще и грузит и так плохую внешнюю сеть, плюс те невидимые пульсации (грубо сказать) при его работе... Мой бы совет при просадках под нагрузкой - пройти по питающей линии, посмотреть на сечение проводов и их соединения, грубо посчитать нагрузку на ней и потом уж делать какие-либо выводы.

Оффлайн Zuzer

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 159
  • Возраст: 45
  • Из: Тула
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #61 : Июня 29, 2010, 12:02:32 am »
А у меня  вот какой вопрос к электронщикам:у меня с напряжением в гараже вроде порядок я подключен со столба и я первый ,а от меня уже питаются остальные и почти в конце линии мужик иногда балуется сваркой и это очень отражается на инструменте когда я работаю,что можете мне посоветовать,я склоняюсь к стабилизатору,может какие у кого еще есть мысли?спасибо

Оффлайн гсс

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 196
  • Возраст: 43
  • Из: тула
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #62 : Июня 29, 2010, 01:18:45 am »
Что-то у земляков одинаковые интересы (или проблемы).
Хочу тоже задать вопрос, напряжение в сети 180,  200 вольт- только на Д.Р Чубайса выдают, какими методами и суммами можно поднять до 220?
Хорошо то как !!!!!

Оффлайн Peter2

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1379
  • Возраст: 56
  • Из: Украина
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #63 : Июня 29, 2010, 05:04:02 am »
вопрос к электронщикам
Имею право считать себя таковым,но вопросы слышу более электрические.Тем не менее вот,что хочу заметить.Третья страница разговора практически неочем.Хотя и было предложение пройтись по линии с прибором,думаю,что этого никто не сделал.Все хотят лечить последствия нежелая знать причины.Метод очень сомнитетельный,можно не угадать,т.е. просто пустить деньги на ветер.И если кто то думает,что я сейчас выдам рецепт для счастья,то ошибся.Не зная причин падения напряжения нет смысла с этим бороться.На разные причины-разные методы.Отмечу только некоторые закономерности и особенности использования стабилизатора(именно с подъемом напряжения).
 1.Этот стабилизатор поднимает напряжение за счет увеличения тока плюс потери на трансформации до 20%.
 2.Стабилизатор(именно этот тип.у него нет запаса накопленой энергии) вещь достаточно инертная(особенно механические) и не всемогущая.На падения напряжения при включении сварочного аппарата эффективно реагировать не может.
 3.Стабилизатор может поднять просаженную сеть,но не мертвую.К мертвой можно отнести длинную линию с множественными подключениями.Например большой гаражный кооператив или деревня,в которых нет нормального обслуживающего персонала,работают не все фазы и т.д.Проверить это можно следующим способом.Если Вы приходите утром и Вас уже 200в,если при включении 1кВт наблюдается просадка 20в и более,и если при дальнейшем увеличении нагрузки на сеть происходит еще большая просадка вплоть до 150в,то ЭТО СЕТЬ МЕРТВАЯ.
 Стабилизатор может помочь тем у кого стабильно низкое напряжение,у кого при включении 5кВт напряжение не падает ниже 180в.
 4.И еще один момент.Второй раз читаю:
 
200 вольт
Господа-товарищи,это считается нормальным напряжением.Это 10%,на которые должно быть расчитано любое оборудование.Часто слышу,что не запускается дешовый китайский компресор при 200в.Но это вина компресора.Он должен был запускаться.Не надо такое покупать.
 Однажды был у меня небольшой спор по вопросу необходимой мощности для циркулярки.Товарищ утверждал,что ему достаточно 1.5кВт.Возможно сегодня и достаточно,когда у него 230-240 в сети.Но если такой пиле дать 180в,то он сразу поймет,что советовать это другим было не правильно.Лично у меня сейчас на большой пиле (встает диск на 400,но работаю,в основном на 250) 4кВт (3ф с конденсаторами,что можно прировнять к 3 не совсем чесным кВт коллекторного двигателя),напряжение тоже иногда 190в,но это меня не беспокоит никак,у меня нет стабилизатора,и я работаю спокойно.
 Извините,что отнял много времени.Удачи.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 05:26:05 am от Peter2 »

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #64 : Июня 29, 2010, 07:00:46 am »
КПД стабилизаторов обычно достигает 95%. Механический стабилизатор вещь действительно инертная, но симисторный колебания от сварочного аппарат отрабатывает вполне приемлемо. С остальным согласен, надо пытаться бороться с причиной, а применение стабилизатора - это борьба с последствиями, и она имеет смысл только если устранить причину нереально. И то, не факт что это даст эффект.

Оффлайн Ivan65

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1354
  • Из: Москва
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #65 : Июня 29, 2010, 07:45:20 am »
И то, не факт что это даст эффект.
Суровое резюме.
Вот бы понять, что стабилизатор точно не даст эффект и не потратить деньги на осознание сего....
Из предыдущих рассуждений я понял, что у меня сеть "мертвая". Неужели пациента спасёт лишь бензо (дизель) генератор для работы с инструментом?

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #66 : Июня 29, 2010, 08:30:25 am »
Посоветуйте своему соседу который любит сварку купить инверторный аппарат  или себе поставьте online безперебойник (это дорого если покупать с магазина)
Любитель

Оффлайн la1976

  • Ex: 2:5090/18
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 557
  • Возраст: 42
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #67 : Июня 29, 2010, 09:27:00 am »
Из предыдущих рассуждений я понял, что у меня сеть "мертвая". Неужели пациента спасёт лишь бензо (дизель) генератор для работы с инструментом?

Экстремально, однако.. "Мертвость" тоже относительна. Этак если послушать, так исключительно единственный выход - это свою линию 10 кВ к дому тянуть и собственную подстанцию ставить надо.

Поставьте стабилизатор симисторный с большим диапазоном входного напряжения и все нормально будет. Если есть возможность кабель поменять - будет совсем хорошо.
Кондиционеры и тепловая техника в Красноярске - http://www.clear-air.ru

Оффлайн Zuzer

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 159
  • Возраст: 45
  • Из: Тула
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #68 : Июня 29, 2010, 09:41:19 am »
Посоветуйте своему соседу который любит сварку купить инверторный аппарат  или себе поставьте online безперебойник (это дорого если покупать с магазина)
Посоветовать то можно,только можно в ответ услышать куда мне нужно идти :),вы мне объясните почему падает нагрузка,если он варет в конце линии и к нему вся сеть идет на не понятных проводах и скрутках а у меня со столба и можно сказать сразу,как это влияет?сеть я мерял, при работе моего инструмента падение не видел,есть смысл покупать стабелизатор,а то если я его отключу к примеру,а он все равно подключится и попадет на мою фазу,проблема ведь не исчезнет!?

Оффлайн la1976

  • Ex: 2:5090/18
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 557
  • Возраст: 42
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #69 : Июня 29, 2010, 10:11:44 am »
Полностью, конечно, не исчезнет, но будет значительно легче.
Кондиционеры и тепловая техника в Красноярске - http://www.clear-air.ru

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #70 : Июня 29, 2010, 10:46:00 am »
Плохой у Вас сосед если не вникает в проблемы ближних, а у него что за сварочник? наверно с предприятия спер какой нибудь мощный? от такого зверя и стабилизатор не спасет. Вообще по правилам гаражной сети должен стоять автомат на входе в гараж на 16А, что хватает на 3,5кВт (без пусковых токов), а у вашего соседа на сколько стоит стоит? Проведите ревизию по гаражам согласно проекту эл.питания


Позже добавлено автором:
Если у Вас по гаражам идет трехфазная линия то запитайтесь с другой фазы (если сварщик сосед не использует трехфазный сварочник)


Позже добавлено автором:
Поймите что стабилизатор должен служить для исправления питания (небольших пределах примерно 20В для той техники в которой критично это) и на хороших линиях и с расчетом для этих линий и мощностей. Все кто, при покупке стабилизаторов большой можности, делают только то, что садят линию (и так хреновую) и создают проблему другим (как ваш сосед).
Это тоже самое что с водопроводом, приходит труба малого сечения а подключаются все к ней большим сечением и потом ждут большого напора, да еще и насосы ставят, кто кого пересасет.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 11:03:40 am от via45 »
Любитель

Оффлайн Vathara

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 323
  • Возраст: 42
  • Из: Херсон
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #71 : Июня 29, 2010, 12:19:54 pm »
А с повышенным напряжением стабилизаторы хорошо справляются? А то у меня 250-260 Вольт, причем на всех фазах.Станкам-то пофигу, а два ручных эл. инструмента уже спалил.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 12:22:22 pm от Vathara »
Дороги и Храмы...

Оффлайн via45

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 148
  • Возраст: 46
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #72 : Июня 29, 2010, 12:29:55 pm »
А с повышенным напряжением стабилизаторы хорошо справляются?
Это другое дело, это на линию не так влияет.
Первые стабилизаторы как вы помните служили для питания ламповой техники (телевизоры, радиолы и т.п.) т.к. они были критичны к питанию, сейчас просто на них (стабилизаторах) делают деньги впихивая тем кто не понимает. Сейчас спроси любого продавца в магазине что нужно для того чтобы не было скачков, он ответит стабилизатор, но никто не скажет что первым и правельным делом нужно разобраться с линией питания, что и от куда и почему скачет.
Любитель

Оффлайн igorshuma

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 867
  • Из: Kharkov
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #73 : Июня 29, 2010, 01:01:32 pm »
"...А то у меня 250-260 Вольт, причем на всех фазах..." - если у вас в сети стабильно повышенное напряжение, то смысла в стабилизаторе НЕТ!
 Поставьте  ПОНИЖАЮЩИЙ автотрансформатор - это обойдется чуть ли не на порядок дешевле.


Позже добавлено автором:
Причем, мощность такого трансформатора для нагрузки в 2 КВА, может быть всего лишь 300...400 ВА. В качестве автотрансформатора можно использовать обычный тр-р 220/36 В.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 01:09:36 pm от igorshuma »

Оффлайн Vathara

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 323
  • Возраст: 42
  • Из: Херсон
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #74 : Июня 29, 2010, 04:35:42 pm »
Причем, мощность такого трансформатора для нагрузки в 2 КВА, может быть всего лишь 300...400 ВА.
Пробовал, 400-ватный, греется и жутко воняет!
В качестве автотрансформатора можно использовать обычный тр-р 220/36 В.
Каким образом, поменять обмотки местами?
Дороги и Храмы...

Оффлайн la1976

  • Ex: 2:5090/18
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 557
  • Возраст: 42
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #75 : Июня 29, 2010, 05:31:14 pm »
А с повышенным напряжением стабилизаторы хорошо справляются? А то у меня 250-260 Вольт, причем на всех фазах.Станкам-то пофигу, а два ручных эл. инструмента уже спалил.

Смотря какой стабилизатор. Дешевые обычно имеют предел до 250 В. "Лидеры" есть до 275 (или 270, не помню).

У меня на разных фазах разбег от 170 до 270.
Кондиционеры и тепловая техника в Красноярске - http://www.clear-air.ru

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #76 : Июня 29, 2010, 05:47:51 pm »
Цитировать
Все кто, при покупке стабилизаторов большой можности, делают только то, что садят линию (и так хреновую) и создают проблему другим (как ваш сосед).

Садят линию, поднимая, однако, напряжение себе.
Обычно ситуация развивается по следующему сценарию (на примере СНТ). Нескольким людям надо хорошее напряжение. Они пытаются разобраться с причинами, но от них отмахиваются, так как большинство имеющееся пониженное напряжение устраивает. Так как платить за всех никому не хочется, а решить проблему малой кровью (типа протяжки соединений - но и то, это же надо арендовать вышку) получается далеко не всегда, эти несколько человек покупают стабилизаторы и решают проблему для себя. Из-за этого перегрузка сети увеличивается и проблема начинает касаться и тех, кто раньше не жаловался. Стабилизаторов становится все больше, и сеть просаживается все больше. В итоге у тех, у кого стабилизаторов нет, уже не греют электроплитки и дохнут холодильники, а у владельцев стабилизаторов напряжение под нагрузкой просаживается так, что на выходе напряжение все равно ощутимо ниже нормы. Происходит маленькая революция и проблема решается радикально - так как на этот момент времени плохо уже всем и участвовать готовы все или почти все.
У меня в СНТ время от момента появления существенных проблем до революции заняло примерно два года (если не больше). Без стабилизатора в таких условиях инструментом пользоваться почти невозможно, а у меня стройка шла вполне успешно. Сейчас он стоит без дела (тем более, подключены 3 фазы, и я могу выбрать лучшую фазу), но когда придется оставлять на долгое время чего-то включенное (тот же холодильник, скажем), подключать буду только через стабилизатор - на всякий случай.

Цитировать
"...А то у меня 250-260 Вольт, причем на всех фазах..." - если у вас в сети стабильно повышенное напряжение, то смысла в стабилизаторе НЕТ!
 Поставьте  ПОНИЖАЮЩИЙ автотрансформатор - это обойдется чуть ли не на порядок дешевле.

Справедливо, если напряжение стабильно высокое. Если же, например, днем 250 В, а вечером падает до 220, то пользоваться автотрансформатором будет некомфортно.

Оффлайн Zuzer

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 159
  • Возраст: 45
  • Из: Тула
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #77 : Июня 29, 2010, 08:08:48 pm »
Спасибо за разъяснение,как я понял из вышесказанного,покупка стабелизатора лишняя трата времени,только разговор со сварщиком! :sinjak:

Оффлайн la1976

  • Ex: 2:5090/18
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 557
  • Возраст: 42
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #78 : Июня 29, 2010, 08:22:51 pm »
Считаете, что он после разговора перестанет варить? -)
Кондиционеры и тепловая техника в Красноярске - http://www.clear-air.ru

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #79 : Июня 29, 2010, 08:58:28 pm »
to Zuzer

Вначале действительно надо пытаться устранить причину. А уж если не удалось, бороться со следствием.

Оффлайн la1976

  • Ex: 2:5090/18
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 557
  • Возраст: 42
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #80 : Июня 29, 2010, 09:02:52 pm »
Вначале действительно надо пытаться устранить причину.

Злые вы - сварщика устранять!  :shok:   ;D
Кондиционеры и тепловая техника в Красноярске - http://www.clear-air.ru

Оффлайн Zuzer

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 159
  • Возраст: 45
  • Из: Тула
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #81 : Июня 29, 2010, 09:42:08 pm »
Да я уж думаю если не получиться поговорить,куплю ему св.аппарат,все дешевле чем стабилизатор ;D

Оффлайн Peter2

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1379
  • Возраст: 56
  • Из: Украина
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #82 : Июня 29, 2010, 09:44:17 pm »
Цитата: igorshuma от Сегодня в 12:01:32В качестве автотрансформатора можно использовать обычный тр-р 220/36 В.
Каким образом, поменять обмотки местами?


 Нет!Подключите по схеме автотрансформатора.Будьте осторожны.При перекидывании концов обмотки 36в местами напряжение будет или увеличиваться на 36в или уменьшаться.Тоже на 36в.Если нужен более мелкий шаг переключений,то с обмотки нужно сделать дополнительные отводы.Можно поставить переключатель.Если нужно,то нарисую с переключателем.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 09:46:10 pm от Peter2 »

Оффлайн igorshuma

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 867
  • Из: Kharkov
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #83 : Июня 29, 2010, 10:10:06 pm »
"...Пробовал, 400-ватный, греется и жутко воняет!..." - если вы использовали трансформатор на 400 ВА (типа "ЛАТР", "АРБ") - то так и будет. А если использовать  трансформатор 220/36 в, 400 ВА, (вторичная обмотка которого рассчитана на ток 10 А) и включить его автотрансформатором, то греться, а тем более вонять - не будет!

Оффлайн naum

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 443
  • Из: Украина. Винница
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #84 : Июня 30, 2010, 10:39:23 pm »
и это очень отражается на инструменте когда я работаю
Как?
А то у меня 250-260 Вольт, причем на всех фазах.
Нужно поехать в РЕС и написать заявление. Понизить напряжение проще, чем повысить.

Оффлайн Zuzer

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 159
  • Возраст: 45
  • Из: Тула
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #85 : Июня 30, 2010, 10:57:11 pm »
и это очень отражается на инструменте когда я работаю
Как?
например обороты орбитальной шлифмашины когда я шлифовал,падали когда он варил,после этого я не стал испытывать судьбу всего инструмента(свой ведь)

Оффлайн Ivan65

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1354
  • Из: Москва
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #86 : Июля 01, 2010, 05:00:38 pm »
например обороты орбитальной шлифмашины когда я шлифовал,падали когда он варил,после этого я не стал испытывать судьбу всего инструмента(свой ведь)
Вы хоть причину своих бед представить себе можете.... А я слушаю как компрессор еле чпокает и сердце кровью обливается, хороший стабилизатор стоит как циркулярка от Фестула...

Оффлайн Zuzer

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 159
  • Возраст: 45
  • Из: Тула
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #87 : Июля 01, 2010, 07:36:30 pm »
Так, а я о чем,я просто не стал себя расстраивать и не включил компрессор,я вот думаю,а если взять землю не с магистрали а с арматуры вбитой в землю,это как то сможет исправить положение?


Позже добавлено автором:
Или вот еще что подумал,раз у меня начало линии,может есть какие то фильтры или еще что то чтоб я мог остальных например ограничить в нагрузке или что то вроде этого,автомат не предлогать
« Последнее редактирование: Июля 01, 2010, 07:46:35 pm от Zuzer »

Оффлайн igorshuma

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 867
  • Из: Kharkov
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #88 : Июля 01, 2010, 10:01:18 pm »
"...взять землю не с магистрали а с арматуры вбитой в землю..." - не поможет, только ухудшит ситуацию.
 "...ограничить в нагрузке..." - теоретически можно включить реостат, мощный дроссель, но не боитесь последствий? Могут побить или устроить пожар...
 Постарайтесь вести себя с людьми (соседями) так, как бы вы хотели, что бы они вели себя с вами. Лучше договориться по-хорошему, ведь сварщик варит не для того, что бы создать вам проблемы: работа у него такая (как и у вас).

Оффлайн Zuzer

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 159
  • Возраст: 45
  • Из: Тула
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #89 : Июля 01, 2010, 11:41:29 pm »
Тоже верно,наверно прийдется опять лезть на столб и делать новый ввод,на основной линии не должно быть таких скачков?ведь если даже поменять фазу ,а на ней такой же самопальный делец,что скажите?

Оффлайн la1976

  • Ex: 2:5090/18
  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 557
  • Возраст: 42
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #90 : Июля 02, 2010, 08:23:30 am »
"...взять землю не с магистрали а с арматуры вбитой в землю..." - не поможет, только ухудшит ситуацию.

Не факт, кстати. Можно замерить потенциал между фазой и землей на арматуре. У меня было, что между фазой и нулем 250, а между фазой и контуром заземления 230. Соответственно, пользовался землей вместо ноля года 3. Пока перекос фаз не подправили не трансформаторной да нагрузку не перераспределили более-менее равномерно по фазам.
Кондиционеры и тепловая техника в Красноярске - http://www.clear-air.ru

Оффлайн Engeener

  • Инженер
  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 1
    • Стабилизаторы напряжения, ИБП, электрогенераторы. Тел. 056 7670650
Re:Стабилизаторы напряжения
« Ответ #91 : Июня 05, 2011, 07:18:22 pm »
Имел опыт эксплуатации двух Ресант на 8кВт (щеточный) и 5кВт (семисторный). Нормальной стабилизации не было у обоих, посадки на выходе отличались от входных на 5-7 Вольт. Случившийся пожар из-за повышенного входного напряжения!!! (перехлест фаз при сгорании двигателя на деревенской водокачке) выявил, что у них трансформаторы были с обмотками из алюминия. Делайте выводы.


Мдя... Ресанта - китайчатина дикая)))
Стабилизаторы напряжения, ИБП, электрогенераторы. Тел. 056 7670650, 099 2626 005
http://sks-electro.dp.ua/

Оффлайн ПАПА_РОМА

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 29
  • Возраст: 34
  • Из: ДОНЕЦК
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #92 : Декабря 11, 2011, 02:22:05 am »
Извиняюсь перед автором темы за офф.
Уважаемые мастеровые, помогите с решением вопроса повышенного наряжения 265 - 280 вольт в среднем, бывали скачки до 300в. Все производиетели пишут в инструкции верхний порог входнго до 270, а потом как я понимаю срабатывает защита и он не будет фунциклировать до номализации. Такая работа негодится, останусь без воды ,еды, света и работы - завал!
Есть идея понизить напряжение перед входом в стабилизатор. Есть ли у кого такой опыт или решение вопроса, буду очень благодарен за любую идею.

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #93 : Декабря 11, 2011, 10:47:25 am »
Приходилось делать постоянное повышение напряжения перед стабилизатором, но точно так же можно сделать и понижение. Ставится автотрансформатор подходящей мощности.

Оффлайн ПАПА_РОМА

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 29
  • Возраст: 34
  • Из: ДОНЕЦК
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #94 : Декабря 11, 2011, 01:16:44 pm »
Ставится автотрансформатор подходящей мощности.
Спасибо за ответ! Автотрансорматор. Они серийные или надо на заказ мотать, и как подобрать мощность??
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2011, 01:32:40 pm от ПАПА_РОМА »

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #95 : Декабря 11, 2011, 03:13:47 pm »
Мощность зависит от нагрузки, надо посчитать максимальную мощность потребителей, которые могут быть включены одновременно. И взять запас, для нормальных отечественных трансов процентов 20, для китайских как минимум в полтора раза, а то и вдвое.
В принципе можно взять готовый ЛАТР, но у них слабым местом является щетка, которая ездит по обмотке. Так что в идеале хорошо бы сделать жестко запаянные отвод(ы). Или же заказать кому-либо намотать транс с отводами.

Оффлайн ПАПА_РОМА

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 29
  • Возраст: 34
  • Из: ДОНЕЦК
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #96 : Декабря 12, 2011, 01:23:51 am »
IS, спасибо, всё понятно.
Сегодня ходил на местный радио рынок и удалось найти стабилизаторы расчитанные на входное напряжение до 304 вольт, симисторные. Вот только один у них есть недостаток - Цена. 9-ти киловатный стоит 5 000 гривен. Вот думаю, стоит ли доверять, на столько, Украинскому производителю, или взять дешевый китай и менять их каждый год...
В комбинации китаец с латром, выйдет в два раза дешевле, но стаб релейный будет.
Как мне сегодня объясняли на рынке, китайцы применяют релюхи с напылением серебра на контактах, а не сплав, как это должно быть. Выход один, кинуть монетку, или разбогатеть к весне.
Есть еще идея - напишу Деду Морозу :).
Благодарю за помощь!

Оффлайн mmg

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 647
  • Возраст: 43
  • Из: Татарстан
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #97 : Декабря 12, 2011, 12:43:23 pm »
помогите с решением вопроса повышенного наряжения 265 - 280 вольт в среднем, бывали скачки до 300в.
В первую очередь надо проверить уличную линию - проблема, похоже в плохом линейном нуле. Дальше будет хуже до полного перекоса фаз. При крайнем положении анцапфы на ТП он не выдаст больше 250-260 В. Вам надо обратится к сетевикам (сетевая компания), кто обслуживает данную линию. Еще вариант, уже на самый крайний момент, сделать повторное заземление на вводной опоре (на линейный нуль), забить хороший контур заземления (не жалея ни арматуры, ни в сварки) уравнять все это хозяйство (нуль приходящий+нуль отходящий+ваше заземление) на главной заземляющей шине. Один главный минус в данной схеме - при плохом линейном нуле Вы будете своим контуром тянуть всю последующую линию, но при нормальном сечении проводов (питающий PEN провод не менее 16 мм кв по алюминию) схема будет работать.

Оффлайн ПАПА_РОМА

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 29
  • Возраст: 34
  • Из: ДОНЕЦК
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #98 : Декабря 12, 2011, 01:09:49 pm »
To mmg.
Сетевая компания, это дедушка электрик и председатель садового товарищества на котором всё это расположено, ну и я теперь к ним присоединяюсь. ТП там нет, лишь старый транс, даже не знаю каких годов, и снабжен ли он анцапфой? Буду там на выходных попробую разобратся.
Домик я там только осенью приобрел, и многого и многих не знаю, но знаю что при скачках под 300 вольт у людей горели все приборы находившиеся в работе. Не думаю что после таких случаев там не разбирались. Но я всеже проявлю настойчивость и выясню всё еще раз.
Честно говоря не хватает у меня знаний по электрике, я ваше сообщение со словарем разбирал. Тема для меня очень важна, если будут идеи всегда с благодарностью выслушаю.


Позже добавлено автором:
Похоже я забыл указать что подвод в дом сейчас одна фаза, и счетчик соответственный. Поясните пожалуйсто - если ноль "плохой" не должно ли это уменьшать напряжение в сети?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 01:37:14 pm от ПАПА_РОМА »

Оффлайн mmg

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 647
  • Возраст: 43
  • Из: Татарстан
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #99 : Декабря 12, 2011, 01:55:19 pm »
TТП там нет, лишь старый транс, даже не знаю каких годов, и снабжен ли он анцапфой? Буду там на выходных попробую разобратся.
транс это и есть ТП (трансформатор понижающий) :), анцапфы регулировочные имеются на всех таких. Возможно еще, раз ТП у Вас старинное, нужно бы обновить контур заземления на нем (забить доп штыри и обварить по новому), протянуть с зачисткой все контакты (на корпусе и шинах) в общем, обслужить его. Проверить на опоре отходящие провода - протянуть все скрутки на изоляторах. Проблема должна уйти. Мы не затрагиваем случай повышенного линейного напряжения на высоковольтной стороне - там уже только энергетики регулируют, хотя бывает и такое.


Позже добавлено автором:
Поясните пожалуйсто - если ноль "плохой" не должно ли это уменьшать напряжение в сети?
Если плохой нуль на линии - то перекос фаз: на фазе А будет пониженное (160-170 В), фаза В повышенное (до 300 В), фаза С более-менее в норме ок 230 В. Но эти данные все время будут колебаться - в зависимости от нагрузки в сети..
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 01:58:58 pm от mmg »

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #100 : Декабря 12, 2011, 06:11:42 pm »
Да, для начала хорошо бы померить напряжение на всех трех фазах прямо на выходе трансформатора. Причем несколько раз и в разное время. Тогда можно будет установить причину проблем.

Оффлайн ПАПА_РОМА

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 29
  • Возраст: 34
  • Из: ДОНЕЦК
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #101 : Декабря 12, 2011, 07:55:27 pm »

транс это и есть ТП (трансформатор понижающий)
:embar: Стыдно мне...не судите строго чайника...
померить напряжение на всех трех фазах прямо на выходе трансформатора
- это будет не просто , но если родине надо - сделаю!
Получается если разбежка в величине напряжения по трем фазам будет значительная, то причина в нуле. Посмотрю возможность проведения обслуживания ТО. Вопрос знатакам: какой ещё может быть сценарий развития событий? К примеру если разница по фазам будет не существенной?


Оффлайн mmg

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 647
  • Возраст: 43
  • Из: Татарстан
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #102 : Декабря 12, 2011, 08:28:03 pm »
Да, для начала хорошо бы померить напряжение на всех трех фазах прямо на выходе трансформатора. Причем несколько раз и в разное время. Тогда можно будет установить причину проблем.
Быля мысля предложить это, но если запущенный ТП с окисленными выводами - то будут танцы с непонятным ежесекундно меняющимся результатом... Короче, роды дистанционно :))

Посмотрю возможность проведения обслуживания ТО. Вопрос знатакам: какой ещё может быть сценарий развития событий? К примеру если разница по фазам будет не существенной?


ТО нужно в любом случае. Если разница не существенна - а у Вас такие траблы, то дело может быть в линии - малое сечение проводов, окисленный ввод и т.п. Встречал линии, собранные из кусков провода разного сечения - вплоть до расплетенки А-35 (из одного провода делают 4)

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #103 : Декабря 12, 2011, 08:35:57 pm »
Цитировать
то дело может быть в линии - малое сечение проводов, окисленный ввод и т.п. Встречал линии, собранные из кусков провода разного сечения - вплоть до расплетенки А-35 (из одного провода делают 4)

Если бы напряжение было пониженное - да, однозначно. Но тут-то повышенное. Так что либо перекос фаз, либо почему-то с трансформатора идет существенно больше чем надо.

Оффлайн mmg

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 647
  • Возраст: 43
  • Из: Татарстан
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #104 : Декабря 13, 2011, 07:53:03 pm »
Если бы напряжение было пониженное - да, однозначно. Но тут-то повышенное.
Встречал (давно правда) в бытность свою при работе электриком в коммунхозе - короткий фидер, набран из всякого г-на - напряжение 240-250В, вечером пару домов включили нагрузку и нате - просадка.. Еще одни чудики линию сделали из стального (телефонного) провода )))))), в этой житзни все возможно :).

Оффлайн Nikoloss

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1214
  • Возраст: 49
  • Из: Тюмень
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #105 : Декабря 26, 2011, 07:27:36 pm »
Странное название "Стабилизатор напряжения" Купил себе на медне 5 кВт,  "Ресанта" Раньше лампы не горели, 174 Вольт напруга, теперь они мигают постоянно и горят потихоньку ( в смысле сгорают). Я понимаю что там реле стоят всего 4 штуки, это шутка производителя? Я про название "стабилизатор.
Ну да бог с ними лампачками, я частотник на станок купил, хочу поставить  Вот сижу репу чешу, а ну как сгорит П.Ч. не столь силовая часть беспокоет сколь за логику его мысли опасаюсь.

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #106 : Декабря 26, 2011, 07:58:34 pm »
Цитировать
Я понимаю что там реле стоят всего 4 штуки, это шутка производителя? Я про название "стабилизатор.

Так сколько стоит, на столько и работает. Нормальный стабилизатор стоит порядка 10 тыр за 2 кВт. А Ресанта - это ценовое дно, насколько я понимаю.

Оффлайн Nikoloss

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1214
  • Возраст: 49
  • Из: Тюмень
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #107 : Декабря 26, 2011, 08:26:19 pm »
А Ресанта - это ценовое дно, насколько я понимаю.

Дно то дно но провода то медные, да и 4 реле вероятно 8 позиций, А ещё чё к примеру будет если замикшировать пару отводов допустим 210 и 230   220 не получится? Извините я не очень в этом.  Мне кажется какое дно бы не было но такие продукты не должны выпускатся в принципе так как приведёт к разорению производителя. Всё же думаю он просто неисправен. Фирма пишут Московская А самое волнительное это частотник!

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #108 : Декабря 26, 2011, 08:38:59 pm »
Цитировать
А ещё чё к примеру будет если замикшировать пару отводов допустим 210 и 230   220 не получится?

Будет короткое замывание части обмотки, что приведет к большому количеству дыма и полному выгоранию трансформатора в считанные секунды после первого включения.
А вообще ступеней должно быть не 4, а как минимум 7-8.

Цитировать
Мне кажется какое дно бы не было но такие продукты не должны выпускатся в принципе так как приведёт к разорению производителя.

Ну выпускают же болгарки, у которых шестерни спиливаются через 20 часов работы или дрели с бьющим патроном. Алгоритм классический: когда продажи начали падать, регистрируют новую торговую марку и выпускают ту же продукцию с другим шильдиком.

Цитировать
Фирма пишут Московская

Зарегистрирована в Москве,  там же сидит руководство, т.е. заказчики. А сами стабилизаторы и прочая продукция делается в Китае, думаю, в Москве даже шильдики не клеят.

Цитировать
А самое волнительное это частотник!

Надо сделать две вещи. 1. Воткнуть на выход стабилизатора вольтметр и в течение некоторого времени наблюдать за величиной колебаний напряжения. Также сравнить результат с паспортными характеристиками. 2. Посмотреть допустимый входной диапазон напряжений у частотника. И сравнить.

Оффлайн Nikoloss

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1214
  • Возраст: 49
  • Из: Тюмень
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #109 : Декабря 26, 2011, 09:23:50 pm »
Будет короткое замывание части обмотки

В момент переключения допустим с 210 до220 по ощющениям просто питание проподает на долю сек. На стабилизаторе дисплей горит всё время 220 я  мерил 216-224 в этом диапозоне по этому думаю просто провал при переключении реле.
А на латре соседнии витки (отводы) замыкаются, все относительно. ( по поводу пожара).
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 09:31:46 pm от Nikoloss »

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #110 : Декабря 26, 2011, 09:47:49 pm »
Цитировать
В момент переключения допустим с 210 до220 по ощющениям просто питание проподает на долю сек. На стабилизаторе дисплей горит всё время 220 я  мерил 216-224 в этом диапозоне по этому думаю просто провал при переключении реле.

В этом смысле лучше симисторный стабилизатор. Там переключение происходит на стыке полуволн, когда напряжение проходит через ноль, поэтому провала нет в принципе.

Цитировать
А на латре соседнии витки (отводы) замыкаются, все относительно. ( по поводу пожара).

Чем большие витков замкнуто, тем быстрее и масштабнее последствия. К тому же у дешевых ЛАТРов очень большой ток холостого хода, как раз по этой причине.

Оффлайн Nikoloss

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1214
  • Возраст: 49
  • Из: Тюмень
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #111 : Декабря 26, 2011, 09:57:32 pm »
Спасибо за консультацию. Если грохну частотник куплю ещё один и поставлю Латр с вольтметром .

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #112 : Декабря 27, 2011, 12:24:49 am »
У меня похожий, только 2 кВт. И еще ремонтировал пару аналогичных на 5 кВт. Таких скачков явно не должно быть, чего-то не в порядке. Принцип там простой. Автотрансформатор с отводами, симисторы и схема управления на микроконтроллере. Шаг регулировки 15 вольт, если не путаю. У неисправных проблема была одинаковая, они в принципе работали, но на выходе давали завышенное напряжение, чуть ли не до 240-250 вольт. Оказалось, высохли конденсаторы, после замены всех электролитов напряжение на выходе пришло в норму.

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #113 : Декабря 27, 2011, 07:51:08 pm »
Отвод на 110 В сделать будет скорее всего проблематично. Чтобы подобраться к нужной точке придется разматывать половину транса.

Оффлайн Игорь Ч.

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1555
  • Возраст: 54
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #114 : Декабря 27, 2011, 11:07:30 pm »
  У меня была такая проблема,результат дало повторное заземление и конденсатор с штамповочного пресса 800 мкф вольтаж не помню,кондер был трехфазный.При установке эл отопления провел три фазы,конденсатор гуляет по поселку,используется для запуска двигателя.Сам работаю монтером и не понимаю,почему линии так делают,ведь в частном секторе нагрузка однофазная,а нулевой по сечению такой-же как и фазные,но их ведь 3.Сразу предвижу от коллег нравоучение по поводу что линии через 5-6 столбов опускают стальной провод для повторного заземления насмотрелся какие там контакты и на какую глубину их закапывают.

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #115 : Декабря 27, 2011, 11:18:01 pm »
Цитировать
Сам работаю монтером и не понимаю,почему линии так делают,ведь в частном секторе нагрузка однофазная,а нулевой по сечению такой-же как и фазные,но их ведь 3.Сразу предвижу от коллег нравоучение по поводу что линии через 5-6 столбов опускают стальной провод для повторного заземления насмотрелся какие там контакты и на какую глубину их закапывают.

Если по уму, нагрузка должна распределяться по фазам равномерно, в результате чего ток через нулевой провод вообще должен быть минимальным. Кстати, у 4-проводных кабелей нулевой провод обычно делают тоньше (!) фазных. Но на практике, особенно в частном секторе, равенства нагрузок и близко нет.

Оффлайн Nikoloss

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1214
  • Возраст: 49
  • Из: Тюмень
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #116 : Декабря 28, 2011, 05:40:31 am »
Как можно объяснить столь специфический подход к жителям часного сектора со стороны энергетиков?

Оффлайн Игорь Ч.

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1555
  • Возраст: 54
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #117 : Декабря 28, 2011, 12:23:01 pm »
 Не только в равномерности дело,причина может быть и в сечении провода.IS нагрузка на нулевой проводник если используется напряжение 380в будет в три раза больше,ведь подключение однофазных потребителей к двум точкам фаза и ноль.Мне хороший результат дало повторное заземление,просто заколотил контур под окнами.

Оффлайн igorshuma

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 867
  • Из: Kharkov
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #118 : Декабря 28, 2011, 01:20:10 pm »
Не только в равномерности дело,причина может быть и в сечении провода.IS нагрузка на нулевой проводник если используется напряжение 380в будет в три раза больше,ведь подключение однофазных потребителей к двум точкам фаза и ноль.Мне хороший результат дало повторное заземление,просто заколотил контур под окнами.
У вас сеть трехфазная, переменного тока? (другой и быть не может) Тогда откуда "...нагрузка на нулевой проводник если используется напряжение 380в будет в три раза больше...) ? Токи сдвинуты на 120 градусов и при РАВНОМЕРНОЙ нагрузке ток в нулевом (интересно, почему его так назвали?) проводе равен нулю. При неравномерной нагрузке (худший вариант - нагрузка только одной фазы) - токи в фазном и нулевом проводе равны (и не могут быть больше в нулевом, чем в фазном НИКОГДА).

Оффлайн Игорь Ч.

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1555
  • Возраст: 54
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #119 : Декабря 28, 2011, 05:50:35 pm »
    igorshuma Нулевым назвал потому,что так учили в 80 г,по привычке.Это в европейских странах называют нейтраль,а в СССР даже обозначение было фаза и ноль.По поводу, что токи в проводниках равны согласен,но имея линию из трех фаз и одного ноля и 100 потребителей,однофазных нагрузка на нулевой проводник будет в 3 раза больше чем на любой из трех фаз.

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #120 : Декабря 28, 2011, 06:46:58 pm »
Цитировать
По поводу, что токи в проводниках равны согласен,но имея линию из трех фаз и одного ноля и 100 потребителей,однофазных нагрузка на нулевой проводник будет в 3 раза больше чем на любой из трех фаз.

Не будет втрое больше. Ток же переменный, 100 раз в секунду меняет свое направление. Фазы сдвинуты друг относительно друга на 120 градусов. У одного однофазного потребителя в некий (мгновенный) момент времени напряжение +200 В относительно нуля (максимальное 310 В, при этом среднеквадратическое 220 В), у второго (на второй фазе) +106 В, у третьего (на третьей фазе) -306 В.  При этом у первых двух ток протекает по нулевому проводу в одну сторону, а у третьего - в другую. Если нагрузка одинаковая, сумма токов будет равна нулю, по нулевому проводу в сторону электросети не потечет вообще ничего, все перетекания закончатся в пределах нулевого провода между этими тремя потребителями. Если нагрузки разные, часть тока (разность) потечет по нулевому проводу, при этом предельный случай - это когда все потребители сидят на одной фазе, ток нуля будет равен току этой фазы.

Оффлайн Игорь Ч.

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1555
  • Возраст: 54
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #121 : Декабря 29, 2011, 12:07:50 am »
Не силен в теории,да и интересует больше практическая сторона,я уже писал мне эти конденсаторы надоели провел 3 фазы.Но жизнь часто идет не как в теории.Просто замечаю иногда как разбивка по фазам,на ВЛ сделана лень монтерам (линейщикам) поставить еще один изолятор,у столба 2 стороны и вся теория полетела.Или другой вариант линия 2 км ,а сечение ВЛ 16мм отсюда и все стабилизаторы и прочее ближе к подстанции горят лампочки,а в конце линии 190 в это практика.

Оффлайн Мастер220

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 157
  • Возраст: 61
  • Из: Москвы
    • www.заземление-дома.рф
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #122 : Марта 10, 2013, 04:12:40 am »
На данный момент я рекомендую, если много денег - Volter (с коммутацией на симисторах), если немного релейный Rucelf второго поколения. Я сам их устанавливаю, делаю сложнуе конфигурации, когда есть необходимость. Главное правило при выборе стабилизатора - берите с запасом по мощности в 2 раза (по сравнению с рекламной цифрой в названии), чтобы он отработал рассчётную мощность на нижнем пределе рабочего напряжения. На моём сайте рекомендации подробно изложены.
Электромеханические (сервоприводные) стабилизаторы - не рекомендую.  Поскольку токосъёмный элемент - графические щётки, их износ зависит от качества рабочей поверхности регулируемого (регулирующего) автотрансформатора. Я отремонтировал несколько таких стабилизаторов своим заказчикам (хорошо, что не дошло дело до пожара), после этого перестал их предлагать. И Вам не рекомендую

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн T.V.

  • Виктор
  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 498
  • Возраст: 48
  • Из: Урал
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #123 : Ноября 03, 2013, 06:38:50 pm »
Вопрос к знатокам: на какую мощность, с учётом пусковых токов, брать стабилизатор, при таких данных: запускается фуганок-рейсмус, 2,2 квт, стружкоотсос, 0,55 квт, ну и лампочки горят?

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #124 : Ноября 03, 2013, 06:43:12 pm »
Если электродвигатели асинхронные, то с трехкратным запасом как минимум. Если стабилизатор китайский, то с пятикратным.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Мастер220

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 157
  • Возраст: 61
  • Из: Москвы
    • www.заземление-дома.рф
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #125 : Ноября 03, 2013, 10:46:58 pm »


Вопрос к знатокам: на какую мощность, с учётом пусковых токов, брать стабилизатор, при таких данных: запускается фуганок-рейсмус, 2,2 квт, стружкоотсос, 0,55 квт, ну и лампочки горят?

12000 ВА (полезных 9000Вт). Может быть, хватит. Но надо разносить по времени на несколько секунд запуск рейсмуса и стружкоотсоса.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Vlad

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 182
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #126 : Января 09, 2015, 11:03:51 pm »
3.Стабилизатор может поднять просаженную сеть,но не мертвую.К мертвой можно отнести длинную линию с множественными подключениями.Например большой гаражный кооператив или деревня,в которых нет нормального обслуживающего персонала,работают не все фазы и т.д.Проверить это можно следующим способом.Если Вы приходите утром и Вас уже 200в,если при включении 1кВт наблюдается просадка 20в и более,и если при дальнейшем увеличении нагрузки на сеть происходит еще большая просадка вплоть до 150в,то ЭТО СЕТЬ МЕРТВАЯ.
Как сгорел двигатель на рейсмусе, задумался о качестве эл. питания.
Работаю в гараже, бывают просадки напряжения, что лампы дневного света гаснут. В такое время стараюсь не включать станки. Электрика гажного кооператива замучил, что он старался мне на глаза не попадаться. Но в конце концов перекинул меня на другую фазу (вдоль гаражей идет 3 фазы, а в гараж вводят только одну), но ничего не изменилось, как будто на каждой фазой сидит по несколько сварщиков.
Замерил напряжение в будний день оказалось 205В, при этом лампы накаливания светят ровно, видимо удачно, никто не работал сварочником. Дал нагрузку 1,5 кВт, напряжение в сети уже 200В.
Теперь вопрос, стоит разориться на стабилизатор? И какой?
Планирую от него запитывать только рейсмус и фрезер на 2,0кВт каждый, но работать будут попеременно. 

Оффлайн Nikoloss

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1214
  • Возраст: 49
  • Из: Тюмень
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #127 : Января 18, 2015, 05:54:21 pm »
Теперь вопрос, стоит разориться на стабилизатор? И какой?
Планирую от него запитывать только рейсмус и фрезер на 2,0кВт каждый, но работать будут попеременно. 

Стабилизатор нужен, это однозначно. Если колекторный двигатель ещё можно запустить то асинхронный с конденсатором пооблематично. Стабилизатор лучше с плавной регулировкой. У меня стоял с релейными выходами, сдох когда соседи варили сваркой.

Оффлайн Vlad

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 182
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #128 : Января 20, 2015, 11:03:16 am »
Теперь вопрос, стоит разориться на стабилизатор? И какой?
Планирую от него запитывать только рейсмус и фрезер на 2,0кВт каждый, но работать будут попеременно.

Стабилизатор нужен, это однозначно. Если колекторный двигатель ещё можно запустить то асинхронный с конденсатором пооблематично. Стабилизатор лучше с плавной регулировкой. У меня стоял с релейными выходами, сдох когда соседи варили сваркой.
Как ни странно, ассинхронный двигатель с конденсаторами на СУБД при таких просадках запускается (время запуска увеличивается, но это не критично). А вот коллекторный двигатель сгорел.
Значит лучше брать стабилизатор на тиристорах?
А какой мощности?

Оффлайн Nikoloss

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1214
  • Возраст: 49
  • Из: Тюмень
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #129 : Января 20, 2015, 11:06:31 am »
Как ни странно, ассинхронный двигатель с конденсаторами на СУБД при таких просадках запускается (время запуска увеличивается, но это не критично

Я имел в виду без дополнительных пусковых конденсаторов.

Оффлайн photog

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 52
  • Из: СССР
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #130 : Марта 01, 2015, 11:38:21 pm »
Гаражный кооператив. Стоит задача поставить пилу/фрезер (попеременно) и пылесос и мелочевку вкупе по-любому до 3кВ.
Менял автомат после покупки гаража - местный электик, услышав, что хочу повестить лампы дневного света посоветовал того неделать, мотивировка "тут слабый ток, зимой может стартер не зажечь лампы". Сначала подумал, что без шансов. Но необходимость назрела - хочу попробовать.
По правилам гаражей - все запрещено. Гараж только для хранения машины и ток только чтоб лампочка горела. Вопрос про плохой ток заведомо обречен, ибо это жестко пресекается. После 23:00 сеть вырубают вовсе. Якобы в противопожарных целях.

Начал с начала. Сегодня вольтметром залез в розетку - 203 вольта.
Но воскресенье и вечер. Думаю, нагрузки почти нет - по гаражам небось никого в это время.
Сбор статистики продолжу.
Проводка воздушкой. Входит в гараж визуально сечение не меньше 6-ки. Алюминий.
Пройду посмотрю откуда ноги растут и каким сечением. Но первично по ближайшим - кабель везде одинаков.

С теорией электричеста, увы, не дружу совсем. Посему прощу помощи:
1) может такое быть, что ток 200 вольт, то его сила (или как правильно сказать?) недостаточна для работы мощного инструмента?
2) при условии, что гараж не отапливаемый (стальной бокс) - если подбирать стабилизатор, то есть ли модели расчитанные на работу в минус? Ведь зиму никто не отменял... а на большинстве приборов смотрю пишут что-то вроде +5 ... + 40
3) если выясниться, что днем вольтаж еще ниже -ниже какого предела вовсе не стоит продолжать идею и никакие стабилизаторы не помогут? В такой ситуации может есть какие блоки питания накопительные, которые при малом токе могут аккумулировать? Пилить планируется не продолжительно, штучные операции в общем-то. Не больше часа в день. Хотя аппетит, конечно, приходит во время еды, кто знает :)
« Последнее редактирование: Марта 01, 2015, 11:50:04 pm от photog »

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #131 : Марта 02, 2015, 07:22:20 am »
С теорией электричеста, увы, не дружу совсем. Посему прощу помощи:
Сначала проведите эксперимент:
1. Возьмите с собой чайник электрический на 2 кВт и кружку воды.
2. Замеряйте напряжение в розетке без нагрузки.
3. Включите чайник с водой и замеряйте еще раз.
4. Обе цифры выложите тут - станет понятно, что за подводка у Вас. Тогда и советовать можно.
Пробовать желательно когда гаражи не совсем пустые - скоро народ переобуваться начнет.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн photog

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 52
  • Из: СССР
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #132 : Марта 02, 2015, 06:57:37 pm »
Ок! Утром чай пью в гараже значит)))

Оффлайн Nikoloss

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1214
  • Возраст: 49
  • Из: Тюмень
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #133 : Марта 02, 2015, 07:14:47 pm »
Ну у меня дома после включения 2 кВт напряжение падает с 200 до 180. Объясните в чём дело.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #134 : Марта 02, 2015, 09:59:41 pm »
Ну у меня дома после включения 2 кВт напряжение падает с 200 до 180.
2 кВт при 200В означает потребление тока в 10 А. При этом на подводящих проводах от трансформаторной подстанции до Вашей розетки падает 20 вольт напряжения, что при токе в 10 А означает 2 Ома сопротивление проводов. Это очень большое сопротивление для силовой сети. Оно означает, в частности, что однофазный мотор с конденсаторным пуском на 1,5-2 кВт в Вашей розетке вероятнее всего не раскрутится вообще. Потому как при пуске он захочет 30-40 ампер реактивного тока, а при таком токе на проводах упадет 60-80 вольт - мотор просто не раскрутится. В этом случае никакие стабилизаторы не помогут, обо подводящая проводка тупо лимитирует мгновенную мощность не выше порога.
Если Вам все же надо крутить мощный мотор - выхода два:
1. Заменить проводку от дома до ТП на свой собственный провод приличного сечения. Это не просто, но возможно, как в гаражах, так и в доме.
2. Если недалеко есть три фазы, пусть даже таких же дохлых - тяните их к себе, с заменой ТУ на подключение трех фаз у поставщика электричества. Трехфазные моторы не требуют больших реактивных пусковых токов и крутят очень неплохо даже при сильно просаженном напряжении. При указанной выше подводки в 2 Ома трехфазный мотор на 2 кВт будет уверенно отдавать около 1,5 кВт мощности, чего чаще всего в станочном парке вполне хватает.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #135 : Марта 03, 2015, 04:50:11 pm »
Если договор заключен напрямую с энергосбытом, надо просто написать им телегу - должны быстро исправить, так как напряжение ниже нормы попадает под продажу товаров/оказание услуг ненадлежащего качества.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #136 : Марта 03, 2015, 05:28:50 pm »
надо просто написать им телегу
Ну да - я два года воевал с посекундной записью того безобразия, что мне поставляли. Подключал и Прокуратуру. Да подстанцию новую поставили и теперь электричество как у Христа за пазухой. Но - два года войны за плечами...


Оффлайн photog

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 52
  • Из: СССР
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #137 : Марта 04, 2015, 05:17:22 pm »
Чайник сородичи не отдали, предложение чай идти пить в гараж тоже не оценили  :embar:

Замерял два дня подряд (рабочие дни) - 207-208 было вчера, сегодня было 213-214 по утру.
Выходит воскресенье вечером кто-то что-то делал в гаражах. Хотя уж тёмно было, думал все дома сидят. Было самое низкое за время замеров - 202-203.


Включение 100Вт лампочки дает падение в 1Вт. Лобзик заявленный 700Вт на 2Вт.
Меряю китайским мультиметром правда, фиг знает какая там у него точность и погрешность.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2015, 05:19:48 pm от photog »

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #138 : Марта 04, 2015, 05:27:55 pm »
Цитировать
Включение 100Вт лампочки дает падение в 1Вт. Лобзик заявленный 700Вт на 2Вт.
Меряю китайским мультиметром правда, фиг знает какая там у него точность и погрешность.

Только не на 1 и 2 ватта, а на 1 и 2 вольта. 700 Вт - это предельная мощность под полной нагрузкой, на холостом ходу существенно меньше. Можно воткнуть какой-нибудь достаточно мощный нагреватель, хоть утюг. Но вообще динамика не очень хорошая, если считать мощность лобзика на холостом ходу порядка 200 Вт, получается падение в районе 10 В на 1 кВт.
Погрешность измерителя не важна, так как нужно не абсолютное значение, а динамика.

Оффлайн al_dr

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 127
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #139 : Марта 04, 2015, 05:51:23 pm »
Ну у меня дома после включения 2 кВт напряжение падает с 200 до 180. Объясните в чём дело.
подводящая линия работает как потребитель - когда течет ток, на активном сопротивлении линии падает напряжение. На холостом ходу (нет нагрузки) напряжение обычно высокое.
Кроме тонкой линии (надо увеличивать сечение, больше ничего не поможет), может быть мала мощность источника (понижающего трансформатора). Как правило, в гаражах экономят на кабеле - вот и такое падение.
 стабилизатор помогает, но частично - при подключении мощного потребителя он "постарается"  поднять напряжение. Насколько позволят технические характеристики.
Но "бесплатного" ничего не бывает. ПОддерживая у вас напряжение (и,следовательно, мощность потребителя), увеличивается падение на линии.
Например, воткнули чайник 2 квт в сеть без стабилизатора. сеть просела до 190 вольт. чайник еле греет.
поставили стабилизатор. чайник начинает "бодро" греть, но входящее напряжение снизится  -будет вольт 180 -175. Некоторые стабилизаторы такое не выдерживают, или отключаются (если есть защита) или горят

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #140 : Марта 04, 2015, 06:56:59 pm »
Цитировать
Кроме тонкой линии (надо увеличивать сечение, больше ничего не поможет), может быть мала мощность источника (понижающего трансформатора).

Еще окисленные скрутки существуют. Поэтому первое что надо сделать, это протянуть все соединения.

Оффлайн Nikoloss

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1214
  • Возраст: 49
  • Из: Тюмень
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #141 : Марта 04, 2015, 07:28:38 pm »
Но "бесплатного" ничего не бывает. ПОддерживая у вас напряжение (и,следовательно, мощность потребителя), увеличивается падение на линии.

Это конечно так, а что будет если каждый потребитель от заданного трансформатора поставит на свою точку потребления повышающий транс?.

Оффлайн photog

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 52
  • Из: СССР
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #142 : Марта 04, 2015, 10:59:16 pm »
Цитировать
Некоторые стабилизаторы такое не выдерживают, или отключаются (если есть защита) или горят
Мыслю так. Если оборудование недешевое, а ток в гараже такой хреновый, то стабилизатор это некая вещь, которая либо поможет, либо погорит вместо того, что в него воткнуто. Правильно мыслю?

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #143 : Марта 05, 2015, 08:43:58 am »
Правильно мыслю?
Не правильно.
Дело не в цене оборудования. Дело в хилости подводящей сети. Если она хилая, то есть пороговая мощность, выше которой из сети электричество не взять никаким способом. Например - течение Волги не загнать в метровую трубу никакими насосами - слишком мало сечение.
Ну не дали чайник - возьмите утюг. Любую нагрузку тепловую хотя бы в киловатт. На малой нагрузке Вы сеть не проверите, потому что она отнюдь не линейна. Именно из-за тех скруток и соединений, которые упомянул Иван. Если гаражи старые - то там весьма вероятен люмень в проводах. Так что будьте готовы к тому, что включив нагрузку на 2 кВт - у Вас просто погаснет свет.
Некоторые стабилизаторы - например сервоприводные, не только не защитят нагрузку, но могут стать причиной выхода её из строя. Так что это защита относительная...


Оффлайн хайма

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 176
  • Возраст: 59
  • Из: щелково теперь из тундры
    • http://kartush.jimdo.com/
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #144 : Марта 05, 2015, 10:43:18 am »
А не проще приобрести частотник. у меня тоже самое было. приобрёл, установил, настроил. Плюсы - питается от 220, выдаёт 380, крутит и туда и сюда .\есть реверс\ + регулировка оборотов. при подключении 4 квт двигателя жрёт электро энергию меньше чайника. движки подключал от 50 вт до 4квт правда надо его перестраивать. вобщем решил свои проблеммы. по цене- в районе 9000р.


Позже добавлено автором:
Да.забыл. на входе 1 фаза на выходе 3

Оффлайн maximus

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 771
  • Возраст: 40
  • Из: Украина. Кременчуг
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #145 : Марта 05, 2015, 10:52:51 am »
 Vladimir_Vas  уже обьяснил.
Вопрос не в величине напряжения в сети, а в пропускной способности, отдать определенную мощность.
У Вас в сети может быть 160В, однако больше 2кВт Вы не вытяните. А может быть 160В, а мощность можно хоть 100кВт вытянуть. Поэтому частотник не всегда спасет.
Незнаю доходчиво ли обьяснил?

Оффлайн хайма

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 176
  • Возраст: 59
  • Из: щелково теперь из тундры
    • http://kartush.jimdo.com/
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #146 : Марта 05, 2015, 11:14:35 am »
Спасибо доходчиво. но удивляюсь всяко тянет хотя не понимаю мозгом как .но работает. у меня напруга прыгает постоянно от 170 до 250. а этот паразит работает и своим мозгом не понимаю почему не мотает и работает. до этого всё перепробовал начиная от кондёров и генераторов и всяких конструкций.да ещё при пыжках напруге \сосед вкючает сварку- свет тускнеет\ а тут хоть х-н\ на выходе строно 380 а если перестроишся то 220.проверял тестером.

Оффлайн al_dr

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 127
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #147 : Марта 05, 2015, 11:26:21 am »
А не проще приобрести частотник.
частотник -это не стабилизатор. Можно, конечно, задать в параметрах фиксированную частоту и напряжение и в таком режиме (U/f=const) попытаться эксплуатировать.
Но! при несимметричной (однофазной) нагрузке нормальный частотник отключится - он воспринимает это как обрыв фазы. если эксплуатировать симметричную нагрузку (трехфазный двигатель), тогда может быть нормально.

И еще один момент. У частотника есть т.н. звено постоянного тока - из сети (однофазной) берется переменка, выпрямляется, это постоянное напряжение заряжает конденсаторы, далее из этой постоянки инвертор  на IGBT транзисторах формирует трехфазную синусоиду ( с помощью широтно -импульсной модуляции).
так вот. Если емкость звена постоянного тока достаточна, и напряжение на входе в ПЧ всегда выше напряжения звена постоянного тока, с учетом всех просадок,то напряжение на выходе (трехфазное) будет зависеть только от быстродействия "мозга" ПЧ, немного от конструкции силовой части.
Поэтому и выходное напряжение намного стабильнее входного.
нагрузка у ПЧ ограничена параметрами силовой части.
 


Позже добавлено автором:
Еще окисленные скрутки существуют. Поэтому первое что надо сделать, это протянуть все соединения.
Это, к сожалению, заурядное явление в гаражах. надо,конечно, обязательно проверять.

Оффлайн maximus

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 771
  • Возраст: 40
  • Из: Украина. Кременчуг
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #148 : Марта 05, 2015, 11:28:24 am »
Вы не поняли.
1. Однофазный частотник не может выдать 380В потому как 220*1,41=310В. Дайте марку вашего преобразователя.
2. Работать он будет стабильно до 150В.
2. Не путайте мощность и напряжение. P=U*I

 al_dr  опередил, отлично написал, я не смог столько букв набрать.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2015, 11:31:25 am от maximus »

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #149 : Марта 05, 2015, 11:52:02 am »
Цитировать
Однофазный частотник не может выдать 380В потому как 220*1,41=310В.

Теоретически может, если частотник специально рассчитан на такой режим и в нем стоит удвоитель напряжения. Другое дело, что любое дополнительное преобразование снижает общий КПД.

Цитировать
Работать он будет стабильно до 150В.

Нет, тут все интереснее. На входе в норме 220 В среднеквадратическое значение, 310 В амплитудное. На выходе обычного частотника значения те же, 220 и 310. Если напряжение на входе просаживается, частотник, чтобы сохранить среднее значение на выходе, по логике должен корректировать форму выходного сигнала. Т.е. амплитудное значение не может превысить амплитудное входное (если нет удвоителя, но это большая редкость), но за счет искажения ("расширения") синусоиды (или модифицированного меандра в дешевых частотниках) среднеквадратическое значение все равно остается 220 В. Нижний предел работоспособности определяется конкретной реализацией частотника, причем в нем всегда есть защита, после некоего порога частотник просто отключится. К тому же для асинхронных двигателей отклонение напряжения от синусоиды не полезно, поэтому диапазон возможной коррекции формы напряжения имеет пределы.

Оффлайн al_dr

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 127
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #150 : Марта 05, 2015, 12:52:57 pm »
Нижний предел работоспособности определяется конкретной реализацией частотника,
  частотник, предназначенный для работы в сетях с большими просадками, перед звеном постоянного тока имеет т.н. "вольтодобавку" это может быть и автотрансформатор (габаритная мощность автотрансформатора  определяется током и диапазоном "подъема" напряжения -т.е. меньше мощности самого частотника в разЫ).
Поэтому напряжение звена постоянного тока (т.е. возможное амплитудное значение синусоидального выходного напряжения может быть выше входного. но это утяжеляет преобразователь и увеличивает цену. я как -то в продаже таких не встречал. но сделать можно.
а так  -да. в небольших пределах, при снижении напряжения звена постоянного тока, можно компенсировать просадку напряжения - питать двигатель трапецией. Здоровья ему это не добавляет - гармоники стАрят изоляцию.

Оффлайн хайма

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 176
  • Возраст: 59
  • Из: щелково теперь из тундры
    • http://kartush.jimdo.com/
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #151 : Марта 05, 2015, 06:47:12 pm »
С большим уважением к электроспециалистам!!! и спасибо что советуете. учимся. но "матом" не ругайтесь, ведь мы доски пилим и в компампах не всегда шарим тоже учимся. теперь по делу- частотник марка YX3000. нашол на нашем форуме. и меня не волнуют всякие синусоиды перекосы и т.п. факт есть факт и работает а мне это и надо. счастья выше крышы. и в холод и в тепле гад работает.

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #152 : Марта 05, 2015, 08:19:25 pm »
Почему работает понятно.  При одинаково низком напряжении от трех фаз двигатель запустится гораздо веселее, чем от одной.

Оффлайн хайма

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 176
  • Возраст: 59
  • Из: щелково теперь из тундры
    • http://kartush.jimdo.com/
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #153 : Марта 05, 2015, 08:36:52 pm »
IS!!! Спасибо рад разумное услышать. но мне всё равно не понятно как это может быть . но факт- работает.может голову не заморачивать? крутит и крутит и гада под нагрузом не остановишь чего голову заморачивать? но ведь всё одно интересно. вот така у нас натура.

Оффлайн photog

  • Больше 50 сообщений
  • **
  • Сообщений: 52
  • Из: СССР
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #154 : Марта 10, 2015, 09:46:34 pm »
Невозможность добычи чайника заменил сегодня строительным феном на 2000В
Замер до нагрузки дал 208Вт, включение на минимальное и среднее положение почти не повлияло на вольтметр. А вот максимальное положение дало цифру аж в 190В и померкнувший свет лампы накаливания в 100Вт.
2кВ дали считай 20Вольт просадки. Труба, можно забыть про стабилизатор?

ps
Воздушка похоже 6-8 сечением, с коробки в гараж заходит 4мм алюминий.
Визуально скруток до меня вагон.

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #155 : Марта 11, 2015, 08:51:33 am »
Труба, можно забыть про стабилизатор?
Значение пороговое для запуска однофазных моторов. Успех зависит от того, как мотор задействован на старте. Если это вентилятор - то шансы велики. Если компрессор - то минимальны. В циркулярках, фуганках мотор запускается будучи нагружен только ремнем - тут успех запуска сильно зависит от натяжения ремня и его дубовости. Бывает, небольшое ослабление его натяжения решает проблему. Но тогда при большой толщине пиления ремень может начать буксовать. Есть положительный опыт умельцев, делающих механизм ослабления натяжения ремня специальным роликом на момент пуска мотора - делается специально в случаях "дохлой" питающей сети.

Имейте в виду - в большинстве китайских однофазных моторов с конденсаторным пуском предусмотрено два механизма управления пуском: 1 - центробежный размыкатель цепи пускового конденсатора - он размыкает пусковой конденсатор при раскрутке ротора. 2 - тепловая защита - отключает мотор, если ротор так и не раскрутился за 10-15 секунд. Этот же механизм защищает мотор при его длительной работе на предельной мощности. Тепловая защита как правило не обратима автоматически и имеет специальную кнопочку ручного сброса - обычно она под влагозащищающим колпачком или мембраной.

В общем - Ваш случай не безнадежный - можно пробовать с моторами не более 2,2 кВт. Но без гарантии, что проблем не будет. На моторы по 3-4 кВт не рассчитывайте - без танцев с бубном не раскрутите.

Насчет стабилизатора: он мало помогает при раскрутке в силу пикового характера пуска. Например, для своего компрессора Ремеза с мотором в 2 кВт я брал сервостабилизатор на 10кВт. и все равно проблемы с пуском не уходили, а стабилизатор перегружался. Но это - компрессор, у него наиболее трудный пуск из всех инструментов. Стабилизатор может выручить при уверенном пуске мотора позже - когда для распиловки не хватает мощности мотора с пониженным напряжением - вот тут стабилизатор выручит. В любом случае - думать о приобретении стабилизатора есть смысл только после опробывания работы станков без него.

Оффлайн dimario77

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 975
  • Из: Пушкино Московская область
  • Дмитрий
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #156 : Мая 20, 2015, 07:21:55 pm »
 Я создал отдельную тему, но решил скопировать сообщение сюда.
Прошу меня сразу извинить за неправильные термины и выражения - в электрике ноль.
Теперь суть проблемы. Сделал себе в гараже мастерскую, всё было неплохо, но вот как только стал подключать к работе Metabo HC 260 http://metabo.v...e/hc_260_c_wnb/ начались проблемки . Если запускать только его, то он работает без проблем, но стоит запустить пылесос, а потом рейсмус, то рейсмус как-то тяжеловато разгоняется , правда потом работает. Я это обхожу так - сначала запускаю рейсмус, а потом пылесос, в принципе работает. Но тут , работая в режиме фуганка, станок стал часто забиваться стружкой , вообщем не хватает тяги пылесоса,(он у меня подключен через самодельный сепаратор) И тут я решил к сепаратору подключить второй пылесос-тяга стала как у самолета, но в станке появился посторонний шум, отключаю один пылесос шум пропадает. Вообщем как я понимаю , станок 2200Вт и 2 пылесоса по 1400Вт просаживают  сеть и станку не хватает напряжения.  Добрый человек с ником Sa_Sha посоветовал померить напряжение до и после пуска. Померил. Без нагрузки сеть 240В( электрик был удивлен) после запуска пылесоса(1400Ватт) сеть 230В, после запуска второго пылика(тоже 1400Ватт) сеть 220В. Если бы запустил еще и рейсмус, то сеть была бы где-то 200-205 В. Так теперь скажите мне, уважаемые, нужен мне в моем случае стабилизатор или нет.Если да, то с какими параметрами.

Оффлайн AOHot

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1773
  • Из: Сергиев Посад
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #157 : Мая 20, 2015, 07:29:49 pm »
Стабилизатор, конечно, напряжение поднимет, но у вас явно перегружена проводка. Стабилизатор нагрузит ее еще больше и это станет просто опасно. Возникнет риск возгорания проводки или отгорания клемм. Проверьте все соединения и если там все нормально, то менять проводку. Если, конечно, нормальный ввод в гаражи и достаточный трансформатор.

Оффлайн IS

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 15547
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #158 : Мая 20, 2015, 07:37:58 pm »
Кроме прочего, причиной шума вполне может быть большой воздушный поток. Помнится, как-то включил электрорубанок со снятыми ножами, получил жуткий вой, думал подшипникам каюк. После установки ножей все нормализовалось. Видимо, в зазоре между корпусом и барабаном с пустотами образовалось нечто типа воздушной сирены.

Оффлайн dimario77

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 975
  • Из: Пушкино Московская область
  • Дмитрий
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #159 : Мая 20, 2015, 07:55:21 pm »
но у вас явно перегружена проводка
Вы имеете ввиду много потребителей подключено .
достаточный трансформатор.
а как это узнать ? Что спрашивать у электрика ?
Кроме прочего, причиной шума вполне может быть большой воздушный поток.
В моем случае врядли, там слышно, что шум(даже я бы сказал постукивание)в движке.

Оффлайн AOHot

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1773
  • Из: Сергиев Посад
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #160 : Мая 20, 2015, 08:20:47 pm »
Вы имеете ввиду много потребителей подключено .
Это вряд-ли. Скорее всего именно у вас проводка создает большое сопротивление. Малое сечение провода или плохие контакты в соединениях. Хотя исключать большую нагруженность всей сети тоже нельзя, но в этом случае напряжение бы падало не только от ваших подключений нагрузок, но и от подключений у соседей.
Проверить это достаточно просто. Посмотрите падает ли напряжение у соседей при включении вашей нагрузки. Если не падает, то виновата ваша проводка, а если падает, то нужно улучшать сеть во всем гаражном комплексе.



Позже добавлено автором:
Еще нужно учитывать такой момент, что в вашем гаражном кооперативе могут быть внутренние нормы и правила для потребления эл. энергии. Раньше даже на квартиры полагалось только 2 кВт., а в гаражах, вообще, может быть установлен маломощный трансформатор, отсюда требования во многих садоводческих и гаражных кооперативах к ограниченному потреблению энергии.

Оффлайн dimario77

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 975
  • Из: Пушкино Московская область
  • Дмитрий
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #161 : Мая 20, 2015, 09:50:50 pm »
Скорее всего именно у вас проводка создает большое сопротивление. Малое сечение провода или плохие контакты в соединениях.
Уже купил :розетки, автоматы,кабель.На следующей неделе буду переделывать проводку(ну не я , а электрик)
а если падает, то нужно улучшать сеть во всем гаражном комплексе.
Этого, наверное, сделать не получится. Всем пофигу - свет горит и ладно. После замены проводки посмотрю как будет. А вот , если не поможет замена, то придется, как я понимаю, стаб покупать ?



Позже добавлено автором:
Еще нужно учитывать такой момент, что в вашем гаражном кооперативе могут быть внутренние нормы и правила для потребления эл. энергии. Раньше даже на квартиры полагалось только 2 кВт., а в гаражах, вообще, может быть установлен маломощный трансформатор, отсюда требования во многих садоводческих и гаражных кооперативах к ограниченному потреблению энергии.
Ну с этим по моему никто не заморачивается. Я сказал гаражнгому электрику, что нагрузка у меня может доходить  до 5кВт, он даже глазом не повел. Сказал покупай нужные автоматы и кабель - сделаем.

Оффлайн AOHot

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1773
  • Из: Сергиев Посад
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #162 : Мая 20, 2015, 10:33:39 pm »
А вот , если не поможет замена, то придется, как я понимаю, стаб покупать ?
Еще раз попытаюсь объяснить.
Стабилизатор может помочь, когда идет большая нагрузка на сеть от всех гаражей. То есть, например, все владельцы пришли и разом включили все свои электроприборы. Напряжение просело на всей линии. С помощью стабилизатора вы как бы отбираете энергию от соседей в свою пользу, при этом у соседей оно еще больше понижается, а у вас вырастает.
В вашем же случае напряжение падает от включения нагрузки только у вас. Маловероятно, что три ваших прибора способны посадить всю сеть во всех гаражах. Иначе бы у вас напряжение постоянно было бы заниженным, так как кто-нибудь из соседей тоже пользовался приборами. Получается, что просадка напряжения происходит скорее всего именно на вашей линии. А в этом случае, правильный путь это не установка стабилизатора, а приведение линии в нормальное состояние.

Оффлайн Деловой

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 29
  • Возраст: 51
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #163 : Мая 20, 2015, 10:41:46 pm »
Пользуюсь Ресанта -мощьность 10 квт....в поселке центральное отопление и рано отключают ...весной и осенью...большая просадка напряжения в среднем 160вольт ...ресанта спасает....только с электронным переключением...автомеханическая тормозит ...успевает выключится микроволновка....телевизор...компьютер...

Оффлайн AOHot

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1773
  • Из: Сергиев Посад
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #164 : Мая 20, 2015, 10:43:54 pm »
Может быть еще  так.  Обычно ряд гаражей стоит в линию и сеть могут проложить следующим образом. Заходит в первый гараж, далее во второй, потом в третий и т. д. Таким образом, когда линия придет к последнему боксу, она пройдет через ряд соединений в предыдущих боксах, а каждое соединение - это потеря напряжения при мощной нагрузке. В этом случае выход только один, тащить свой провод от ввода в боксы до своего гаража.


Позже добавлено автором:
ресанта спасает
Можно, конечно, и стабилизатором спастись, только не забудьте потом на форуме рассказать больно ли вас били, когда пожар в гаражах устроили.

Оффлайн dimario77

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 975
  • Из: Пушкино Московская область
  • Дмитрий
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #165 : Мая 20, 2015, 10:52:18 pm »
Заходит в первый гараж, далее во второй, потом в третий и т. д. Таким образом, когда линия придет к последнему боксу, она пройдет через ряд соединений в предыдущих боксах,
У меня вот так и сделано.

Оффлайн Деловой

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 29
  • Возраст: 51
  • Из: Челябинск
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #166 : Мая 20, 2015, 10:52:58 pm »
Гараж тут при чем...частный дом...вдоль улицы столбы....по столбам хороший толстый провод и отвод на гусак для каждого дома....

Оффлайн AOHot

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1773
  • Из: Сергиев Посад
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #167 : Мая 20, 2015, 10:55:51 pm »
У меня вот так и сделано.
Тогда нужно договариваться с электриком, чтобы свою отдельную линию протянуть.

Оффлайн bazilios

  • Больше 250 сообщений
  • ****
  • Сообщений: 413
  • Возраст: 63
  • Из: дер. Малахово
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #168 : Мая 21, 2015, 01:22:26 am »
Вот осмелился прервать Ваше общение. Извините, а то уже времени не будет.
Про стабилизаторы "Норма М".
Мужики, не ведитесь! Я-то повёлся 3 года назад. Тяжёлый он, собака. Даж в квартиру привезли. (Уже потом в село отвёз). Серый такой, большой и тяжёлый. Тупой ахриненно! Визаулизации нет в нём просто по умолчанию - доп. розетка + 3 светодиода + какое-то описание. Всё!
По параметрам (это попроще) если входное напряжение в дом достигает 245V это чудо его отрубает и забывает навсегда об ЭДС. Финиш.
Для того шоб восстановить эл. снабжене объекта требуется ПОЛНАЯ перезагрузка. Есть там даже спец.байпас.
Вот это мне надо? Я, блин за эту хрень в 2013 г. заплатил ~25 000 рэ. Корпус странно был собран на заклёпках (не на винтах). Внутри какие-то трансформаторы. Всё!
Как всё происходит: Напряжение дошло до какого-то пика - ДОЛЖЕН сработать стабилизатор шоб это самое напряжение установить как-то так шоб быт. техника не сдохла. Но в сельской местности - это оченно ощутимо! Скачки напряжения - это просто обыденность. Но эта сцука просто умирает и не дышыт! Пипец...
Я повёлся на рекламу этой конторы. И пролетел! Соседи ржут - купил бы на эти бабки 2-е Ресанты для гаража и для хаты! У нас в Туме Ресанты море (Ничего другого нету). Везде гарантия. Да, она щёлкает. И чё? Соседка не нарадуется - у неё-то всё не отрубается как у меня.
Короче. "Норма-М" - это развод на бабки. Не ведитесь! Не надо думать что другие фирмы круче. Просто мы о них не знаем. Это мой личный опыт, и это не обязательно что этот же опыт достанется вам.
Для комментов. В нашей местности Ресанта это... Ну нет у нас другого! Зато сервис есть. И вовсе это не реклама. Это так и есть.
Спасибо за внимание.
Друзей не надо иметь, с ними надо дружить.

Оффлайн Puton

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Из: Белгород
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #169 : Декабря 16, 2015, 10:52:22 pm »
 Ресанта- это может и хорошо, но я бы лучше в выборе стабилизатора полагался на что то импортное и желательно электромеханическое...

Оффлайн Staass

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
  • Возраст: 46
  • Из: Калуга
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #170 : Декабря 17, 2015, 01:13:19 pm »
В городе инструмента сосед взял южно корейский стабилизатор DAEWOO DW-TM5kVA . Не нарадуется toool.ru/catalogue/odnofaznie_stabilizatori_napryajeniya/  Особенно его бай пас устраивает...

Оффлайн Puton

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Из: Белгород
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #171 : Декабря 17, 2015, 05:36:10 pm »
 Так этот стабилизатор релейный или электромеханический?

Оффлайн Gromoboj

  • Олег
  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 155
  • Возраст: 35
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #172 : Февраля 21, 2016, 04:04:58 pm »
Я вот был весной в Москве, взял Suntek СНЭТ 8500. Чего можно сказать? На вид - копия Руцелфа и ряда других бюджетных китайских стабов. Собран аккуратно, на винтах, а не на заклёпках или вообще саморезах, как я у себя в райцентре видал ту же Ресанту. Где покупал - там был разобранный стаб, я внутрь заглянул - качество сборки на 4, провода нормального сечения, медные, катушка - тоже медь. Корпус крепкий, не гнётся-не люфтит-винты не вылетают. Повесил, подключил, заземлил - работает хорошо и для релейника плавно. Со 150 вытягивает 222-230 честно. Лампы не мигают. Правда, у меня светодиодные и люминисцентные только. А вот у друзей в соседней деревне Ресанта - так там мигают любые лампы, иной раз при переключении обмоток гаснет свет вообще на несколько секунд, да и звук от реле напоминает там щелчок хлыста. 120 не тянет вообще - вырубается. А мой китаец и при таком напряжении выдаёт около 220, правда, номинал уже не вытянет, надо с нагрузкой поосторожней быть. Ну так я его никогда по полной и не нагружаю.
Так что при скромном бюджете, на мой взгляд, Сантек - то, что доктор прописал :good:
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...

Оффлайн vladkog

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 142
  • Из: ханты-мансийский а/о
  • держи себя в руках
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #173 : Февраля 21, 2016, 05:11:15 pm »
Подскажите чайнику - компрессор запускается со 2-5 попытки и только при 0 давлении воздуха. Метабо 1,5 kw? 6.0 A.  Стабилизатор  поможет?
Эл. сеть как во всех селах России плачевная

Оффлайн Gromoboj

  • Олег
  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 155
  • Возраст: 35
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #174 : Февраля 22, 2016, 12:10:52 am »
Подскажите чайнику - компрессор запускается со 2-5 попытки и только при 0 давлении воздуха. Метабо 1,5 kw? 6.0 A.  Стабилизатор  поможет?
Эл. сеть как во всех селах России плачевная
Стаб вполне может помочь, коли дело не в самом компрессоре. Только надо при выборе стаба учитывать пусковые токи, у компрессора они - будь здоров.
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...

Оффлайн Nikoloss

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1214
  • Возраст: 49
  • Из: Тюмень
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #175 : Февраля 22, 2016, 05:17:20 am »
Стабилизатор штука хорошая если он надёжно работает. был у меня случай когда он переключал обмотки без видимых причин то есть повышал напругу когда это не надо было делать. Оно вам надо 250вольт?

Оффлайн vladkog

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 142
  • Из: ханты-мансийский а/о
  • держи себя в руках
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #176 : Февраля 22, 2016, 07:56:47 am »
Только надо при выборе стаба учитывать пусковые токи, у компрессора они - будь здоров.
Компрессор в других условиях работал нормально (старое место жительства)
на таблички сила тока 6,0 А Рассматриваю стабилизатор  DAEWOO DW-TM5kVA или Suntek . Как определиться с силой тока?

Оффлайн Nikoloss

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 1214
  • Возраст: 49
  • Из: Тюмень
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #177 : Февраля 22, 2016, 08:28:14 am »
Берите на 10А, минимум.

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Gromoboj

  • Олег
  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 155
  • Возраст: 35
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #178 : Февраля 22, 2016, 10:37:12 am »
Рассматриваю стабилизатор  DAEWOO DW-TM5kVA или Suntek . Как определиться с силой тока?
Ну насчёт силы тока уже ответили, я по поводу модели стаба скажу. DAEWOO - бренд старый и именитый, но собирается ныне, понятное дело, в Китае. Suntek - бренд новый, отечественный, релейные и электромеханические стабы собираются в том же Китае. УЗОНы и тиристорные стабы, как они говорят, в России.
Так вот, стаб DAEWOO по внешнему виду - копия VOTO, Prorab и некоторых других. Соответственно, начинка, скорее всего,будет идентичная. Suntek - копия Rucelf и каких-то там ещё, не помню.
И про те, и про другие, отзывы в общем и целом ничего. Так что, по-моему, так на так выйдет.
У меня опыт только с Suntek, пока только хорошее могу сказать, да и в интернете отзывы вроде положительные.
Да, кстати, а Вам стаб только на компрессор нужен, или на весь дом? Если второе - то 5000Ва маловато будет, может сгореть. Я на дом взял на 8500Ва - комп, освещение, электроинструмент, кухонная техника - отлично тянет.
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...

За это сообщение сказали "спасибо":


Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #179 : Февраля 22, 2016, 11:53:49 am »
  Стабилизатор  поможет?
Эл. сеть как во всех селах России плачевная
Нет. Я к своей Ремезе (1,5 кВт)покупал стаб на 10кВт. Т.е. на 45 ампер. Не помог. Теперь валяется стаб без дела.
Проблему решил только заменой мотора на з фазы с включением его к трехфазной сети. Трехфазная - тоже плачевная, но компрессор стартует - там принцип старта другой.
10-ти или 15-ти амперный стаб можно даже не пробовать. Если у компрессора рабочий ток 6 ампер, то пусковой не менее 20-25 ампер.


Оффлайн Gromoboj

  • Олег
  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 155
  • Возраст: 35
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #180 : Февраля 22, 2016, 11:38:00 pm »
Проблему решил только заменой мотора на з фазы с включением его к трехфазной сети.
Три фазы - это хорошо, но не у всех есть возможность подвести. Мне, к примеру, это встанет в такую копеечку, что я даже об этом и не думаю.
Думаю, таких, как я, много. Остаётся только выправлять ситуацию хоть как-то при помощи стаба.
По поводу пусковых токов - это Ваша правда, у компрессора в среднем, по-моему, рабочий ток умножить на 4.
Кстати проблема с плохим напряжением, перекосом фаз и прочими прелестями решается покупкой трёхфазного стаба (если есть трёхфазные потребители), или трёх однофазных на каждую фазу, если трёхфазных потребителей нет. Ибо, коли пропадёт одна или две фазы, трёхфазный стаб вырубит оставшиеся, а в варианте с тремя однофазными дом полностью не обесточится.
Кстати, перед стабом нехудо бы установить реле напряжения, чтобы оно защищало стаб при отгорании нуля. А то нагрузку-то он отключит, а сам останется под высоким напряжением и, вполне вероятно, у него мозги спекутся.
Я вон когда свой Suntek покупал, купил их же реле напряжения, или, как они его называют, УЗОН. Просто оно рассчитано на тот же диапазон напряжений, что и сам их же стаб. Кстати, уже несколько раз выручало.
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...

Оффлайн deggion

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #181 : Марта 26, 2016, 01:46:44 am »
Стабилизатор штука хорошая если он надёжно работает. был у меня случай когда он переключал обмотки без видимых причин то есть повышал напругу когда это не надо было делать. Оно вам надо 250вольт?

Да, и я себе поставил стабилизатор. Боялся что сгорит телевизор, а он дорогой. Просто у меня часто бывают перепады в электросети. Хоть при покупке телика говорили, что в нем установлена система безопасности от перегорания, но я решил купить стабилизатор на всякий пожарный случай.

Оффлайн Gromoboj

  • Олег
  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 155
  • Возраст: 35
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #182 : Марта 26, 2016, 09:48:10 am »
при покупке телика говорили, что в нем установлена система безопасности от перегорания, но я решил купить стабилизатор на всякий пожарный случай.
Это правильно! Телевизор - штука нежная. А то, что Вам сказали - так продаваны что угодно скажут, чтобы только товар втюхать. Мне вон, когда я покупал свой фрезер, говорили, что он нетипичной для Интерскола расцветки (фреудовская чёрно-красная) потому, что это новая модель))) А ввернуть для рекламы, что он сделан в Испании, и это было бы правдой, не догадались - не знали, хотя на самом инструменте написано.
Вывод: 90% продавцов не разбираются в своём товаре абсолютно.
Кстати, а какой стаб купили? Просто картинка у меня почему-то не грузится ни в какую.
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...

Оффлайн Skwiz

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 1
  • Из: Москва
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #183 : Мая 05, 2016, 11:52:53 pm »
Подскажите чайнику - компрессор запускается со 2-5 попытки и только при 0 давлении воздуха. Метабо 1,5 kw? 6.0 A.  Стабилизатор  поможет?
Эл. сеть как во всех селах России плачевная

Поможет, но надо учитывать коэффициент (у движка он х5) при расчете потребителей. То бишь, 1.5 компрессор идет за 7.5 квт потребитель мощности стаба.
Внимательно изучите рабочий диапазон стаба - он должен влезать в ваши рабочие характеристики сети, выше пример, когда Норма отказывалась работать при напруге 250 вольт (у нее 245 порог и стоит защита от перенапряжения). По нижнему порогу также может отрубаться, например, lider best имеет диапазон от 135 до 270 вольт, но стоит как чугунный мост, 8квт 32 тыщи рублей. Для сварочника и мощных потребителей нуженн 15квт агрегат.

Мне на даче лидер помогал, осенью хотя бы микроволновка работала :)

Оффлайн Sa_Sha

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 44
  • Возраст: 55
  • Из: Украина Одесса
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #184 : Мая 06, 2016, 09:23:48 am »
Для работы в гаражной мастерской купил стабилизатор 9КВт 12 ступеней (3,5% точность регулировки). Компрессор 2,2 КВт запускается и работает без проблем. Сварочник на 160 А тоже. Стабилизатор показывает входную мощность, при работе компрессора около 3,3-3,5 КВт, при работе сварочника 2-2,2 КВт. Даже при долговременной работе стабилизатор не греется. Всё это я к тому, что 9 Квт это огромный запас мощности. Совершенно спокойно можно было купить шестёрку за цену почти в 2 раза меньше ИМХО.

Оффлайн Gromoboj

  • Олег
  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 155
  • Возраст: 35
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #185 : Июня 03, 2016, 08:40:18 am »
Для работы в гаражной мастерской купил стабилизатор 9КВт 12 ступеней (3,5% точность регулировки). Компрессор 2,2 КВт запускается и работает без проблем. Сварочник на 160 А тоже. Стабилизатор показывает входную мощность, при работе компрессора около 3,3-3,5 КВт, при работе сварочника 2-2,2 КВт. Даже при долговременной работе стабилизатор не греется. Всё это я к тому, что 9 Квт это огромный запас мощности. Совершенно спокойно можно было купить шестёрку за цену почти в 2 раза меньше ИМХО.
Запаса много не бывает! Как минимум 20-30% должно быть, а если стаб хреновенький китайский - то двухкратный. Да и про пусковые токи забывать не след, тем более у компрессора.
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...

Оффлайн dimario77

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 975
  • Из: Пушкино Московская область
  • Дмитрий
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #186 : Июня 03, 2016, 09:57:21 am »


Для работы в гаражной мастерской купил стабилизатор 9КВт 12 ступеней (3,5% точность регулировки).
А название можно?


Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk


Оффлайн Sa_Sha

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 44
  • Возраст: 55
  • Из: Украина Одесса
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #187 : Июня 03, 2016, 12:00:10 pm »
Ничего особенного - обычный симисторный стабилизатор одесско-китайского производства. Аналогов можно найти много. Если интересует конкретика, то вот он: http://normavol...1-40-9-kvt.html

Оффлайн dimario77

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 975
  • Из: Пушкино Московская область
  • Дмитрий
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #188 : Июня 03, 2016, 01:19:48 pm »
Ничего особенного - обычный симисторный стабилизатор одесско-китайского производства
287 $  :o

Оффлайн Sa_Sha

  • Больше 20 сообщений
  • **
  • Сообщений: 44
  • Возраст: 55
  • Из: Украина Одесса
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #189 : Июня 04, 2016, 10:07:00 am »
287 $  :o

Ну так и я об этом. Шестёрки не в пример дешевле обходятся! И, по моему пониманию, ставить девятку не было смысла.
Ещё два наблюдения за работой стабилизатора:
1. Моргание лампочек от работы сварки в соседних боксах не ушло. Лампочки моргают, как и раньше (быстрые мелкие изменения напряжения в пределах регулирования одной ступени).
2. Два раза, при запуске компрессора, стабилизатор отключался по защите, когда вкачивал по входу столько мощности, что просаживал входную линию ниже порога отключения. Без стабилизатора компрессор просто не запускался или останавливался под нагрузкой.


Оффлайн Denis5

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 2
  • Из: Ростова
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #190 : Июня 22, 2016, 08:13:38 am »
Здравствуйте!!! Хочу поставить стабилизатор напряжения в квартиру (напряжение заниженное, около 175В). Общую мощность электро потребления посчитал - 6.5кВт. Не знаю, какой лучше взять, релейный или электронный, что посоветуете???

Оффлайн Vlad

  • Больше 100 сообщений
  • ***
  • Сообщений: 182
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #191 : Июня 23, 2016, 11:17:09 am »
Здравствуйте!!! Хочу поставить стабилизатор напряжения в квартиру (напряжение заниженное, около 175В). Общую мощность электро потребления посчитал - 6.5кВт.
На однокомнатную квартиру может хватит и 6,5 кВт. Я бы поставил не меньше 10 кВт. При таком низком напряжении (175В) реальная выходная мощность будет значительно ниже 6,5 кВт. Нужно внимательно смотреть графики мощности у конкретной модели.

Оффлайн Denis5

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 2
  • Из: Ростова
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #192 : Июня 26, 2016, 07:16:25 am »
Купил стабилизатор, два дня по местным магазинам пролазил. Остановил свой выбор на тиристорном стабилизаторе на11кВт ГЕРЦ-М16. Должны завтра привезти.

Оффлайн vladistone

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 1
  • Из: Владивостока
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #193 : Января 22, 2017, 08:28:35 am »
товарищи! подскажите, где найти принципиальную схему управления стабилизатора Level-M? или дайте комментарии - как откалибровать регулятор?
описание проблемы - после распределения мощности по 3-ф сети, нагрузка на однофазный стабилизатор уменьшилась, падение напряжения сети тоже, в следствии чего регулятор стал выдавать: при Uвх=170-190B - Uвых=230-250B!
как бы много!... надо бы вернуть его на место в диапазон 220-230В, на плате управления есть два потенцометра Uвх и Uвых - возможно ими откалибровать? и на что они влияют? а то при нагрузке выставлю 220В а на хх или при мин.нагрузке - может опять выскочить за ном диапазон? и если в питающей сети будет порядок (дай бог!) то я могу опять вылеть за указанный диапазон? со всеми вытекающим последствиями по быт приборам... т.к. сейчас я байпасом загрубил его защиту по высокому и низкому напряжению   

Оффлайн murmax

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #194 : Мая 16, 2017, 11:03:03 pm »
287 $  :o
1. Моргание лампочек от работы сварки в соседних боксах не ушло. Лампочки моргают, как и раньше (быстрые мелкие изменения напряжения в пределах регулирования одной ступени).
Чтобы убрать мигание лампочек, нужно использовать стабилизаторы напряжения на IGBT-транзисторах. У них скорость в 600 раз быстрее, чем у тиристорных. На трехфазную сеть дома посмотрите  СНПТТг-23 эталон. Но это  для нормального существования (далеко не 287$).

Оффлайн chizay

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #195 : Июня 07, 2017, 11:28:46 am »
 у меня есть стабилизатор напряжения СНАП - 500 , при в включении уходит в защиту, долго ходила по сервисам, нормального ремонта никто не делал, а недавно повезло с сервисом http://moi-serv...-napryazheniya/  отремонтировали быстро и работает уже год без нареканий.

Оффлайн Dog-Show

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #196 : Августа 03, 2017, 01:26:41 pm »
опять же, стабилизатор стабилизатору рознь. Почему он переключал катушки когда не нужно? Значит «голова» у него больная, значит ненадежный товарищ у вас в семье живет)). Из опыта могу посоветовать стаб Энергия из серии АСН, низкая стоимость, надежная работа, да и компактный он. Что еще нужно для счастья?)

Оффлайн Галина70

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Из: Москва
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #197 : Августа 08, 2017, 09:45:27 pm »
Делитесь, кому удалось удачно приобрести стабилизатор, и о выборе не жалеете, а то мы совсем, что-то расстроились, что попадаются только китайские?

Оффлайн Vladimir_Vas

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 4747
  • Из: Воронеж
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #198 : Августа 08, 2017, 09:59:50 pm »
Делитесь, кому удалось удачно приобрести стабилизатор, и о выборе не жалеете, а то мы совсем, что-то расстроились, что попадаются только китайские?
Стабилизатор Лидер, серия W на киловатт. Работает 4 года - как часы. Делают в Пскове. Тиристорный. Очень доволен. Там автотрансформатор "тихий", что совсем немаловажно в жилом доме. И реле нету - поэтому и не щелкает. Просто делает свое дело - бесшумно.


Оффлайн zaArt

  • Больше 500 сообщений
  • *****
  • Сообщений: 3983
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #199 : Августа 09, 2017, 12:19:58 pm »
Штиль 3 КВт и Лидер 2КВт работают 9 лет без замечаний.

Оффлайн Галина70

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Из: Москва
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #200 : Августа 09, 2017, 10:10:04 pm »
Расскажите, что у вас за стабилизаторы лично стоят, у кого качественный стоит уже много лет? За те, что предложили спасибо.

Оффлайн ksycha9191

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 1
  • Из: Москва
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #201 : Августа 10, 2017, 09:03:48 pm »
Советую из качественных вам брать СНПТТг-36 эталон. Тихий, и моментально срабатывает на любые изменения в системе, все подробности посмотрите в интернете.

Оффлайн Primus Kerosin

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #202 : Августа 11, 2017, 09:41:09 am »
Здравствуйте!!! Хочу поставить стабилизатор напряжения в квартиру (напряжение заниженное, около 175В). Общую мощность электро потребления посчитал - 6.5кВт.
На однокомнатную квартиру может хватит и 6,5 кВт. Я бы поставил не меньше 10 кВт. При таком низком напряжении (175В) реальная выходная мощность будет значительно ниже 6,5 кВт. Нужно внимательно смотреть графики мощности у конкретной модели.

Про графики мощности - это правильно… а то многие просто смотрят на производителя, на цену и другие топовые параметры, думая, раз дорогой, значит хороший. Я видел столько великих покупателей, которые брали стабилизаторы без запаса по мощности, а потом бегали их менять. Ребята, консультируйтесь с продавцами, ходите на форумы, и все будет хорошо. У меня самого сейчас стоит отечественный Энергия Voltron, нормальный аппарат, релейный, погрешность небольшая, выходное напряжение стабильное, взял как раз 8000ВА с запасом и горя не знаю, вот и весь разговор)

Оффлайн ms.darya

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 1
  • Из: Москва
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #203 : Августа 11, 2017, 07:32:09 pm »
И мы пользуемся похожим, покупали недавно. Если будут вопросы задавайте, попробую ответить.

Оффлайн Галина70

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Из: Москва
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #204 : Августа 12, 2017, 09:41:24 am »
Спасибо за рекомендацию, вопрос появился сразу. Какая гарантия на стабилизатор напряжения, и если его можно сравнивать с Энергией, или он по качеству лучше?

Оффлайн Fatera

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 1
  • Из: Москва
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #205 : Октября 12, 2017, 04:51:07 pm »
А я за стабилизаторы Энерготех. Гарантия 3 года. Отработал уже 1,5 года и пока нареканий никаких. Не шумит, напряжение держит  :dance:

Оффлайн KSENA28

  • Заглянул на огонек
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #206 : Ноября 01, 2017, 02:34:26 pm »
Есть новые модели трехфазных двухрежимных стабилизаторов 2 в 1 комбинированные для бытовых 220в и промышленных сетей 380в, обладающие высокой точностью, плавной регулировкой и широким диапазоном входных напряжений http://kupitsta....php?cat=stab3. Также стабилизаторы напряжения на три фазы разной мощности на 15 кВт, 24 кВт, 27 кВт, 30 кВт, 36 кВт, 45 кВт, 60 кВт https://kupitst...treh-odnofaznih

 


Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
20 Ответов
18355 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2017, 02:39:18 pm
от Компадре
6 Ответов
2863 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2010, 09:46:19 pm
от abrasha
5 Ответов
4820 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2011, 11:52:02 am
от (sTiTch)
40 Ответов
24359 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2012, 11:33:57 pm
от igorshuma
43 Ответов
18413 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2018, 04:30:35 pm
от ADK-XXI


woodtools.nov.ru

chipmaker.ru

lobzik.info

varnishop.ru

Схемы для выпиливания